简介:本文件为地下连续墙施工质量监理细则。该细则内容包括了质量标准、风险分析、控制点、预检项目、隐蔽工程、实测抽查、旁站检查、试验项目、提供资料。不错的资料,供大家参考!!³ñÐÎ8ý/Æͺbbs.3c3t.com.ԁ: €áؐ¹
关键字:地下连续墙,施工,质量监理,细则³ñÐÎ8ý/Æͺbbs.3c3t.com.ԁ: €áؐ¹
³ñÐÎ8ý/Æͺbbs.3c3t.com.ԁ: €áؐ¹
一、质量标准:³ñÐÎ8ý/Æͺbbs.3c3t.com.ԁ: €áؐ¹
  (一)依据标准:³ñÐÎ8ý/Æͺbbs.3c3t.com.ԁ: €áؐ¹
  应符合国家标准³ñÐÎ8ý/Æͺbbs.3c3t.com.ԁ: €áؐ¹
  GBJ202-83《地基与基础工程施工及验收规范》³ñÐÎ8ý/Æͺbbs.3c3t.com.ԁ: €áؐ¹
  GB50204-92《混凝土结构工程施工及验收规范》³ñÐÎ8ý/Æͺbbs.3c3t.com.ԁ: €áؐ¹
  (二)基本要求:³ñÐÎ8ý/Æͺbbs.3c3t.com.ԁ: €áؐ¹
  1、材料要求:³ñÐÎ8ý/Æͺbbs.3c3t.com.ԁ: €áؐ¹
  (1)使用水泥必须查明品种,标号,出厂日期,凡超期水泥或受潮结块水泥不准使用;³ñÐÎ8ý/Æͺbbs.3c3t.com.ԁ: €áؐ¹
  (2)粗骨料采用质地坚硬的卵石或碎石,其骨料级配以5-25MM为宜,其大粒径不得大于40MM,含泥量不大于2%,无垃圾杂草;³ñÐÎ8ý/Æͺbbs.3c3t.com.ԁ: €áؐ¹
  (3)细骨料质地坚硬中粗砂,含泥量不大于3%,无垃圾,泥块及杂草;³ñÐÎ8ý/Æͺbbs.3c3t.com.ԁ: €áؐ¹
  (4)水:采用饮用自来水或洁净的天然水;³ñÐÎ8ý/Æͺbbs.3c3t.com.ԁ: €áؐ¹
  (5)钢筋;有出厂合格证和复试报告,其技术指标必须符合设计及标准规定;³ñÐÎ8ý/Æͺbbs.3c3t.com.ԁ: €áؐ¹
  (6)外加剂:根据施工条件要求,经试验确定后方可在砼中掺入不同要求的外加剂。³ñÐÎ8ý/Æͺbbs.3c3t.com.ԁ: €áؐ¹
  2、导墙:³ñÐÎ8ý/Æͺbbs.3c3t.com.ԁ: €áؐ¹
  导墙内墙面应垂直,内外导墙间距应为地下连续墙厚度加施工余量,一般为40-60MM。³ñÐÎ8ý/Æͺbbs.3c3t.com.ԁ: €áؐ¹
  3、槽段开挖:³ñÐÎ8ý/Æͺbbs.3c3t.com.ԁ: €áؐ¹
  清理槽底和置换泥浆1小时后,槽底(设计标高)以上200MM处泥浆比重≤1.20,沉淤厚度不大于200MM。³ñÐÎ8ý/Æͺbbs.3c3t.com.ԁ: €áؐ¹
  4、泥浆循环:³ñÐÎ8ý/Æͺbbs.3c3t.com.ԁ: €áؐ¹
  (1)上海地区软土地基中施工,泥浆的主要技术指标如下:比重1.05-1.25,粘度18-25S,含砂庇<4%,胶体率>98%,失水量<30ml/30min;³ñÐÎ8ý/Æͺbbs.3c3t.com.ԁ: €áؐ¹
  (2)泥浆拌制和使用时必须经过检验,不合格应及时处理。拌制泥浆应存放24小时以上或加分散剂,膨润土或粘土充分水化后方可使用;³ñÐÎ8ý/Æͺbbs.3c3t.com.ԁ: €áؐ¹