监理检测网论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

现浇空心板施工监理实施细则 [复制链接]

1#
简介:本文是一个现浇空心板施工监理实施细则.支架施工,模板钢筋,砼施工,预应力施工,试验检测,测量放样监理等六个方面的施工过程监理的实则细则.jˆK¤=4À·`zbbs.3c3t.comØùV÷úqÞ
关键字:现浇空心板.施工监理.监理实施细则jˆK¤=4À·`zbbs.3c3t.comØùV÷úqÞ
jˆK¤=4À·`zbbs.3c3t.comØùV÷úqÞ
  一、支架施工jˆK¤=4À·`zbbs.3c3t.comØùV÷úqÞ
  1、现浇结构满堂支架为主要受力结构,但由于支架钢管数量纵多,在搭设过程中易出现质量问题,需要严格检查地基处理情况,支架底支垫情况,支架连接情况,斜撑连接情况,支架顶与模板的连接处理、荷载分配处理、卸架处理措施等。jˆK¤=4À·`zbbs.3c3t.comØùV÷úqÞ
  2、支架预拱度。支架预拱度包括地基弹性变形,支架弹性变形,梁板预拱度。地基弹性变形和支架弹性变形可在计算和施工预压过程中取得相关数据,而梁板预拱度需要考虑砼后期徐变下挠值,预应力上挠值等综合考虑,按设计取舍。jˆK¤=4À·`zbbs.3c3t.comØùV÷úqÞ
  3、支架预压。满堂支架均应采用1.2倍施工荷载预压,检查支架的整体安全性和消除部分非弹性变形。为有效检查满堂支架的整体受力性能,不允许采用控制点预压方式预压。jˆK¤=4À·`zbbs.3c3t.comØùV÷úqÞ
  4、支架的卸架。卸架必须在张拉、压浆施工完成且预应力稳定之后进行,不得提前卸架。卸架原则应按照对称、缓慢、分级、匀速进行,从跨中向梁端开始卸落。卸载过程中应加强结构物的位移观测,以防突然事故发生。jˆK¤=4À·`zbbs.3c3t.comØùV÷úqÞ
  二、模板钢筋jˆK¤=4À·`zbbs.3c3t.comØùV÷úqÞ
  1、C合同段模板采用竹胶模板。需要加强接缝的检查,侧模稳定性检查。jˆK¤=4À·`zbbs.3c3t.comØùV÷úqÞ
  2、内模施工。空心板内模为一次性结构,承包人为成本考虑,其内模质量普遍较差,现场检查中应加强其尺寸、刚度、接缝的处理。由于空心板本身结构设计尺寸较薄,对于模板尺寸控制必须严格检查,防止加大内模尺寸侵占砼结构截面。严格检查漏浆的任何隐患,必须确保不出现较大漏浆的质量问题。jˆK¤=4À·`zbbs.3c3t.comØùV÷úqÞ
  3、空心板中含有大量的受力主钢筋。在现场检查中应安装设计图纸加强钢筋安装的检查。jˆK¤=4À·`zbbs.3c3t.comØùV÷úqÞ
  4、由于空心板结构为异形结构,其钢筋设计均不易控制准确,监理工程师必须要求承包人在钢筋安装之前对图纸进行严格复查,并根据实际结构尺寸对钢筋尺寸、骨架大小作出调整,以保护层要求和预应力布置要求。jˆK¤=4À·`zbbs.3c3t.comØùV÷úqÞ
  5、严格安装图纸检查预应力系统的各项构造,C段三座大桥底板厚度在12~15cm之间,而预应力波纹管直径为55mm,对预应力安装精度要求较高,监理工程师在现场检查中应一起高度重视。严格检查管道连接情况,锚垫板施工情况等。jˆK¤=4À·`zbbs.3c3t.comØùV÷úqÞ
  6、支座检查。现浇空心板支座安装及其调平处理措施的重要性易被承包人忽视。监理工程师在现场检查时必须对此严格控制,检查支座安装位置、高度,应力分散钢板的安装,调平机构的设置,砼浇注过程密封处理等。jˆK¤=4À·`zbbs.3c3t.comØùV÷úqÞ
  填写现场检查验收记录。jˆK¤=4À·`zbbs.3c3t.comØùV÷úqÞ
  三、砼施工jˆK¤=4À·`zbbs.3c3t.comØùV÷úqÞ
  1、浇注前的准备工作检查。材料检查,砼浇注所用材料:碎石、砂、水泥、外加剂、水都必须进行严格的抽样检查,符合要求后方准用于施工。设备检查,砼施工用设备:拌和设备、计量设备、运输设备、振捣设备、吊装设备等都应进行检查,确保施工顺利进行。模板钢筋验收,监理工程师除在钢筋模板正常施工期间加强现场检查外,还必须在砼浇注之前进行最后一次详细检查验收,以查漏补缺。在不具备砼施工条件时,不允许盲目急躁开始施工。jˆK¤=4À·`zbbs.3c3t.comØùV÷úqÞ
  2、C合同段砼生产采用非自动计量的强制式拌和设备进行拌和生产。其砼质量易出现不均匀,不稳定等质量问题。故监理工程师应加强砼生产控制。严格按照砼配合比要求控制材料用量。对其拌和时间的控制应根据拌和设备进行控制,应考虑适当延长拌和时间。砼运输设备较为简陋,容易出现离析,假凝等质量问题,一旦发现,必须废弃该批砼。由于砼生产、运输设备较为简易,施工中还可能出现异常情况,故应加大砼缓凝时间设计,现场施工中应注意控制。jˆK¤=4À·`zbbs.3c3t.comØùV÷úqÞ
  3、砼浇注。浇注顺序控制,按照平衡对称原则从跨中向梁端延伸,从中间向翼板延伸。由于冷浸沟中桥横坡达到5%,浇注过程中易发生砼横向流动,需要采用小塌落度砼设计。内模底部截面空间较狭小,砼下料及振捣均不易操作,现场质量控制中应提醒承包人加强该处砼施工控制。必须采用小直径振捣棒配合平板振捣器(顶板使用)共同进行振捣施工。浇注过程中应对支架稳定性进行检查,防止意外发生。同时应注意预应力管道的畅通检查。空心板砼施工平面积较大,施工时必须采取防雨措施。为防止顶板表面裂纹的产生,浇注完成及时收面,并采用二次毛面方式处理表面砼,收面完成及时覆盖保湿养生,收面时加强桥面纵横坡处理。jˆK¤=4À·`zbbs.3c3t.comØùV÷úqÞ
  4、砼浇注完成及卸架完成后应对梁板进行高度观测,检查砼成品质量。jˆK¤=4À·`zbbs.3c3t.comØùV÷úqÞ
  砼现场测定,拌和好的砼应进行塌落度和缓凝时间测定。记录施工异常情况。检测砼截面尺寸。填写砼浇注令和砼浇注现场记录、砼成品检查记录。jˆK¤=4À·`zbbs.3c3t.comØùV÷úqÞ
  四、预应力施工jˆK¤=4À·`zbbs.3c3t.comØùV÷úqÞ
  1、施工准备工作。监理工程师必须根据现场实际情况复核计算承包人的预应力引申量计算结果。对照标定结果检查张拉设备的有效情况和配套使用情况。检查锚固垫板的质量情况。检查千斤顶及工作工具夹片的安装情况。检查张拉操作工人的资质和熟练程度。检查砼强度,砼强度必须达到设计强度的85%且砼龄期达到72小时后才能允许张拉施工。jˆK¤=4À·`zbbs.3c3t.comØùV÷úqÞ
  2、张拉控制。张拉顺序控制:张拉应对称、缓慢施加应力。张拉质量控制以应力控制为主,引申量进行复核,应力及引申量均应控制在施工误差要求范围内。张拉引申量测定程序:10%σk-20%σk-100%σk,张拉锚固应力控制为103%σk。引申量计算应充分考虑增加的钢绞线长度和锚具引起的回缩值。引申量测定应优先采用持荷状态下测定千斤顶油缸行程值。引申量误差分析,监理工程师应在张拉现场根据测定结果现象分析引申量误差情况,当误差值超出规范要求时应查明原因,采取补救措施。持荷锚固,严格控制锚固前的持荷时间,防止持荷时间不够。锚固与回缩,钢绞线自锚式施工锚固完成后需要现场测定回缩值用于指导引申量计算。jˆK¤=4À·`zbbs.3c3t.comØùV÷úqÞ
  3、张拉事故及问题处理。张拉中出现施工问题及质量问题通常有:钢绞线材质不过关,张拉设备失效,引申量测定不精确,滑丝,断丝,夹片破碎,锚具回缩超标,张拉不对称等问题,一旦出现张拉事故,必须严格按照要求,分析查明原因,确定处理方案。注意施工张拉安全控制。jˆK¤=4À·`zbbs.3c3t.comØùV÷úqÞ
  4、空心板施工采用普通压浆工艺。压浆施工需要检查孔道的畅通情况,设备的完好情况,水泥浆的拌和情况。压浆必须要出浆口浆体浓度达到进浆口浓度一直才能持压封堵。现场浆体稠度应不定时测定。jˆK¤=4À·`zbbs.3c3t.comØùV÷úqÞ
  测定张拉应力,引申量,起拱度、水泥浆稠度,填写张拉现场质量记录和压浆现场质量记录。 jˆK¤=4À·`zbbs.3c3t.comØùV÷úqÞ
  请下载附件查看!!!jˆK¤=4À·`zbbs.3c3t.comØùV÷úqÞ
附件:您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号? 注册
分享 转发
TOP
2#

回复:现浇空心板施工监理实施细则

好好jˆK¤=4À·`zbbs.3c3t.comØùV÷úqÞ
TOP
发主话题 回复该主题