监理检测网论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

暖通专业监理实施细则 [复制链接]

1#
简介:本文件为暖通专业监理实施细则。该细则内容包括了暖通专业监理依据 、新世界二期暖通工程概况、监理工作流程、核查施工单位资质、查验试验室资质、施工准备阶段的监理、施工阶段的监理、竣工验收阶段监理。资料齐全,值得大家参考!!’M 4ìé^R¬bbs.3c3t.com Mï[øðP`
关键字:暖通专业,监理,实施细则’M 4ìé^R¬bbs.3c3t.com Mï[øðP`
’M 4ìé^R¬bbs.3c3t.com Mï[øðP`
一、 暖通专业监理依据   1、 新世界家园二期监理规划 ’M 4ìé^R¬bbs.3c3t.com Mï[øðP`
  2、 新世界家园二期暖通专业施工图 ’M 4ìé^R¬bbs.3c3t.com Mï[øðP`
  3、 采暖通风与空气调节设计规范(2001年修订版)GBJ19-87 ’M 4ìé^R¬bbs.3c3t.com Mï[øðP`
  4、 高层民用建筑设计防火规范(2001年修订版)GB50045-95 ’M 4ìé^R¬bbs.3c3t.com Mï[øðP`
  5、 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002 ’M 4ìé^R¬bbs.3c3t.com Mï[øðP`
  6、 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 ’M 4ìé^R¬bbs.3c3t.com Mï[øðP`
  7、 通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-2002 ’M 4ìé^R¬bbs.3c3t.com Mï[øðP`
  8、 压缩机、风机、泵安装工程施工验收规范GB50275-98 ’M 4ìé^R¬bbs.3c3t.com Mï[øðP`
  9、 工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准GB50185-93 ’M 4ìé^R¬bbs.3c3t.com Mï[øðP`
  10、 采暖、通风材料、设备国家及行业现行标准 ’M 4ìé^R¬bbs.3c3t.com Mï[øðP`
  11、 北京地方性标准“建筑工程监理规程”DBJ01-41-2002 ’M 4ìé^R¬bbs.3c3t.com Mï[øðP`
  12、 暖通专业施工组织设计 ’M 4ìé^R¬bbs.3c3t.com Mï[øðP`
  13、 中咨公司与业主崇裕公司签定的监理合同 ’M 4ìé^R¬bbs.3c3t.com Mï[øðP`
  14、 暖通专业国家建设标准设计图集(R类、T类、K类、FT类) ’M 4ìé^R¬bbs.3c3t.com Mï[øðP`
  15、 暖通专业华北及北京图集(SB类) ’M 4ìé^R¬bbs.3c3t.com Mï[øðP`
  16、 建筑工程文件归档整理规范GB/T50328-2001 ’M 4ìé^R¬bbs.3c3t.com Mï[øðP`
  17、 北京市地方标准“建筑安装工程资料管理规程”DBJ01-51-2000 ’M 4ìé^R¬bbs.3c3t.com Mï[øðP`
  18、 建筑工程文件归档整理规范GB/T50328-2001 ’M 4ìé^R¬bbs.3c3t.com Mï[øðP`
  19、 国家、北京市现行建筑法规’M 4ìé^R¬bbs.3c3t.com Mï[øðP`
二、 新世界二期暖通工程概况 ’M 4ìé^R¬bbs.3c3t.com Mï[øðP`
  2.1  5#、6#住宅楼暖通系统 ’M 4ìé^R¬bbs.3c3t.com Mï[øðP`
  2.1.1地下车库采用新风机组送风,冬期采用新风机组对车库送风进行加热系统。车库入口设有电热风幕。 ’M 4ìé^R¬bbs.3c3t.com Mï[øðP`
  2.1.2 住宅楼采用双管异程式采暖系统 ’M 4ìé^R¬bbs.3c3t.com Mï[øðP`
  2.1.3 地下车库设计斜排风兼排烟系统 ’M 4ìé^R¬bbs.3c3t.com Mï[øðP`
  2.1.4地下一层变配电室采用独立的送、排风系统 ’M 4ìé^R¬bbs.3c3t.com Mï[øðP`
  2.2 东侧商务楼暖通系统 ’M 4ìé^R¬bbs.3c3t.com Mï[øðP`
  2.2.1 空调系统 ’M 4ìé^R¬bbs.3c3t.com Mï[øðP`
  2.2.1.1空调方式:本工程为商业及办公用房,采用小型风冷冷煤分体空调(热泵)机组,室内机为带热水盘管型的暗藏风管机,室内新风由新风空调集中供给。餐厅为风机盘管加新风系统。办公大堂、电梯厅、卫生间、消防电梯前室为风机盘管系统;首层办公大堂及门厅装设吊顶式空气处理机;空调水系统为两管制逆流系统,风机盘管及暗藏风管机处设动态平衡电动两通阀控制流量,空气处理机及新风处理机组处设动态平衡电动调节阀控制流量。 ’M 4ìé^R¬bbs.3c3t.com Mï[øðP`
  2.2.1.2 冷热源:本工程冬季空调热源由正仁大厦内热力站供给,热煤为65-55℃热水商业及办公冷源由小型风冷冷煤分体空调(热泵)机组供给。 ’M 4ìé^R¬bbs.3c3t.com Mï[øðP`
  公共区域冷源由设置于12层屋面的模块风冷式冷水机组供给。冷冻水供回水温7-12℃。’M 4ìé^R¬bbs.3c3t.com Mï[øðP`
  2.2.2 通风系统 ’M 4ìé^R¬bbs.3c3t.com Mï[øðP`
  地下停车库、地下设备机房、高低压变电室、中水间等设机械送排风系统; ’M 4ìé^R¬bbs.3c3t.com Mï[øðP`
  卫生间设机械排风系统。’M 4ìé^R¬bbs.3c3t.com Mï[øðP`
  2.2.3 防排烟系统:地下车库、高低压变电室、柴油发电机房、内区走道等均设机械排烟系统;地下部分同时设补风系统;所有排烟口均设手动及自动开启装置,由消防控制屏与排烟机联锁。 ’M 4ìé^R¬bbs.3c3t.com Mï[øðP`