简介:本文件为深基坑开挖工程施工质量监理细则。该细则包括了质量标准、风险分析、控制点、预检项目、隐蔽工程、实测抽查、旁站检查、试验项目、提供资料。编制齐全,值得大家借鉴!!
'÷®Âöî÷úbbs.3c3t.comÞÈAÉ˧{关键字:深基坑,开挖工程,施工质量,监理细则
'÷®Âöî÷úbbs.3c3t.comÞÈAÉ˧{'÷®Âöî÷úbbs.3c3t.comÞÈAÉ˧{一、质量标准: (一)依据标准:
'÷®Âöî÷úbbs.3c3t.comÞÈAÉ˧{ 应符合国家标准:
'÷®Âöî÷úbbs.3c3t.comÞÈAÉ˧{ GBJ202-83地基与基础工程施工及验收规范
'÷®Âöî÷úbbs.3c3t.comÞÈAÉ˧{ (二)基本要求: '÷®Âöî÷úbbs.3c3t.comÞÈAÉ˧{ 1、开挖准备: '÷®Âöî÷úbbs.3c3t.comÞÈAÉ˧{ (1)按设计或施工要求标高平整场地,清除和搬迁施工区域内地上,地下所有障碍物;
'÷®Âöî÷úbbs.3c3t.comÞÈAÉ˧{ (2)做好防洪、排洪工作保证场地不积水;
'÷®Âöî÷úbbs.3c3t.comÞÈAÉ˧{ (3)设置测量控制网,水准点要求设在不受基坑影响之处;
'÷®Âöî÷úbbs.3c3t.comÞÈAÉ˧{ (4)挖土机械,降水设备试运转正常。
'÷®Âöî÷úbbs.3c3t.comÞÈAÉ˧{ 2、基坑排水: '÷®Âöî÷úbbs.3c3t.comÞÈAÉ˧{ (1)设置有效的地面截水措施;
'÷®Âöî÷úbbs.3c3t.comÞÈAÉ˧{ (2)基坑内设排水沟,四角或每隔30-40m设置直径700-800MM集水井。排水沟、集水井应在基础轮廓线外。排水沟边缘离开坡脚不小于0.3M,坡度为0.1~0.5%,并应比地面低300-500MM,集水井比排水沟低0.5-1.0M,并深于抽水阀深度,井壁应及时加固,集水井内水及时排出。
'÷®Âöî÷úbbs.3c3t.comÞÈAÉ˧{ 3、人工降水: '÷®Âöî÷úbbs.3c3t.comÞÈAÉ˧{ (1)井点管在运输、装卸和堆放时应防止波网破坏,下入井点孔前,必须逐根检查,保证滤网完好;
'÷®Âöî÷úbbs.3c3t.comÞÈAÉ˧{ (2)降水设备的管道部件和附件在组装前,必须检查和清洗,并妥善保管;
'÷®Âöî÷úbbs.3c3t.comÞÈAÉ˧{ (3)井孔应垂直,深度符合要求,孔径上下一致;
'÷®Âöî÷úbbs.3c3t.comÞÈAÉ˧{ (4)滤管位置应按要求埋设,严禁将滤管插入土中;
'÷®Âöî÷úbbs.3c3t.comÞÈAÉ˧{ (5)灌填砂料前应把孔内泥浆稀释,灌填高度应满足要求,灌填量不得少于计算值的95%;
'÷®Âöî÷úbbs.3c3t.comÞÈAÉ˧{ (6)轻型井点:
'÷®Âöî÷úbbs.3c3t.comÞÈAÉ˧{ ①井点管连接管与集水总管使用前严格清洗;
'÷®Âöî÷úbbs.3c3t.comÞÈAÉ˧{ ②井管埋设要求冲孔直径不小于300MM,冲孔深度比滤管低0.5M,井点管位平砂滤之间;
'÷®Âöî÷úbbs.3c3t.comÞÈAÉ˧{ ③井点管埋设后应检验渗水性能:井点管与孔壁之间填砂滤料时,管口应有泥浆水冒出或向管内灌水时,能很快渗下方为合格;
'÷®Âöî÷úbbs.3c3t.comÞÈAÉ˧{ ④井点管在地面以下0.5~1.0M深度内应用粘土填实,以防止漏气;
'÷®Âöî÷úbbs.3c3t.comÞÈAÉ˧{ ⑤埋设完毕应检查漏水、漏气、出水是否正常、有无淤塞;
'÷®Âöî÷úbbs.3c3t.comÞÈAÉ˧{ ⑥井点使用时应保证连续不断抽水,并准备改电源;
'÷®Âöî÷úbbs.3c3t.comÞÈAÉ˧{ (7)喷射井点:
'÷®Âöî÷úbbs.3c3t.comÞÈAÉ˧{ ①喷测井管间距满足设计要求;
'÷®Âöî÷úbbs.3c3t.comÞÈAÉ˧{ ②成孔直径为400-600MM,深度应比滤管深1M;
'÷®Âöî÷úbbs.3c3t.comÞÈAÉ˧{ ③套管内含泥量小于5%才下井管及灌砂;
'÷®Âöî÷úbbs.3c3t.comÞÈAÉ˧{ ④下导管进水泵应连续运转,下好手,立即试抽排泥,水变清为止,地面测定真空度不宜小于93300Pa;
'÷®Âöî÷úbbs.3c3t.comÞÈAÉ˧{ ⑤试抽两天后更换新水,工作时应保持工作水清洁;
'÷®Âöî÷úbbs.3c3t.comÞÈAÉ˧{ (8)电渗井点:
'÷®Âöî÷úbbs.3c3t.comÞÈAÉ˧{ ① 阳极使用钢管(D=50-70MM)或钢筋(D≥25MM)埋设时应垂直严禁与阴极相碰
'÷®Âöî÷úbbs.3c3t.comÞÈAÉ˧{ ②阳极外露在地面上20-40CM,入土深度比井点深50CM;
'÷®Âöî÷úbbs.3c3t.comÞÈAÉ˧{ ③阴阳极间距一般为0.8-1.0M(采用轻型井点)或1.2-1.5M(采用喷射井点);
'÷®Âöî÷úbbs.3c3t.comÞÈAÉ˧{ ④通电前应将阳极、阴极之间金属与其他导电物清理干净,有条件应涂沥;
'÷®Âöî÷úbbs.3c3t.comÞÈAÉ˧{ ⑤在不需要通电范围(渗透系数较大土层)的阴极表面涂两层绝缘;
'÷®Âöî÷úbbs.3c3t.comÞÈAÉ˧{ ⑥通电时,电压不宜大于60V,土中电流密度0.5-1.0A/M2;
'÷®Âöî÷úbbs.3c3t.comÞÈAÉ˧{ (9)深井井点:
'÷®Âöî÷úbbs.3c3t.comÞÈAÉ˧{ ①深井布孔位置符合设计要求;
'÷®Âöî÷úbbs.3c3t.comÞÈAÉ˧{ ②深井孔径应较井管直径大300MM以上,钻孔深度根据抽水期间可能沉积高度适当加深;
'÷®Âöî÷úbbs.3c3t.comÞÈAÉ˧{ ③井管沉放前,应用压缩空气洗井,或用吊筒反复上下取出洗孔;
'÷®Âöî÷úbbs.3c3t.comÞÈAÉ˧{ ④井安放力求垂直,过滤部分应放置在设计位置,井管与土壁间填砂滤料,该滤料直径大于滤网直径。
'÷®Âöî÷úbbs.3c3t.comÞÈAÉ˧{ 4、开挖: '÷®Âöî÷úbbs.3c3t.comÞÈAÉ˧{ (1)深基坑开挖总原则:分层开挖,先撑后挖,边撑边挖,严格按设计要求控制每个层面深度,在各处挖土面支撑体系全部施工完毕,并达到设计要求强度70%后方可进行下一阶段土方施工,先挖围檩支撑范围内土体,并及时进行围檩支撑施工;
'÷®Âöî÷úbbs.3c3t.comÞÈAÉ˧{ (2)采用机械开挖,地下水位低于开挖底面0.5M;
'÷®Âöî÷úbbs.3c3t.comÞÈAÉ˧{ (3)为防止超挖,机械开挖至设计坑底或边坡边界应预留30-50CM厚土层用人工开挖;
'÷®Âöî÷úbbs.3c3t.comÞÈAÉ˧{ (4)挖土期间严禁挖土设备撞击支撑体系,设计未允许,严禁施工机械上支撑,围檩施工;
'÷®Âöî÷úbbs.3c3t.comÞÈAÉ˧{ (5)坑内预留土设计,坡度应根据土质情况确定,一般高度≤3.0M,坡度≤2。超过上述值应分台阶留置工坡台阶宽度≥3.0M;
'÷®Âöî÷úbbs.3c3t.comÞÈAÉ˧{ (6)严格按设计要求控制基坑周围地面超载,尤其是大型施工机械行走路线及停靠地点;
'÷®Âöî÷úbbs.3c3t.comÞÈAÉ˧{ (7)弃土应及时运出,如需堆土或留作回填土用堆土坡脚至坑边距离及堆土高度应严格按设计要求执行;
'÷®Âöî÷úbbs.3c3t.comÞÈAÉ˧{ (8)基坑挖至土面后,应对坑底找平,如有小部份超挖,应用素填土,灰土或砾石回填,并整实至与地基土基本相同密实度;
'÷®Âöî÷úbbs.3c3t.comÞÈAÉ˧{ (9)基坑开挖至设计挖土面后,应及时施工排水沟和集水井及垫层,控制围护结构无支撑暴露时间控制在48小时以内。
'÷®Âöî÷úbbs.3c3t.comÞÈAÉ˧{ 详情请参考附件!! 您所在的用户组无法下载或查看附件
'÷®Âöî÷úbbs.3c3t.comÞÈAÉ˧{