1、目的: Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
  通过监理例会制度与监理公司、施工单位进行有效沟通,进而达到质量、进度、投资三控制的目的。确保第一时间正确解决问题。 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
2、范围: Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
  适用于所有委托社会监理的工程项目。 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
3、职责: Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
  3.1工程部负责协调地盘内各单位事务,控制工程质量和进度。 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
  3.2监理公司负责全面监控工程质量和进度,及时传递信息。 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
4、程序: Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
  4.1监理公司负责组织监理例会。 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
  4.1.1每周一次监理例会。 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
  4.1.2总监主持会议。 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
  4.1.3监理公司负责整理《监理例会会议纪要》。 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
  4.2施工单位总结上周工作,提出下周计划进度,提出需甲方落实的问题。 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
  4.3监理公司针对施工过程中存在问题进行分析,提出指导意见。 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
  4.4工程部地盘主任负责落实施工单位、监理公司提出的需甲方解决的问题。 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
  4.5工程部地盘主任传达公司领导新的指示。 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
      详细内容请下载附件!! Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
附件:您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号? 注册
分享 转发
姚文杰
TOP
2#

回复:工程管理之万科工程管理全套资料

好!谢谢了 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
TOP
3#

回复:工程管理之万科工程管理全套资料

谢谢楼主您辛苦啦 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
TOP
4#

回复:工程管理之万科工程管理全套资料

谢了!!!!!! Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
TOP
5#

回复:工程管理之万科工程管理全套资料

谢谢 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
TOP
6#

回复:工程管理之万科工程管理全套资料

Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
TOP
7#

回复:工程管理之万科工程管理全套资料

非常好 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
TOP
8#

回复:工程管理之万科工程管理全套资料

塑钢门窗监理细则 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
一、专业工程特点:(根据专业工程特点编写) Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
二、编写依据: Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
1、国家有关工程建设的法律、法规、地方的法规、规章和有关的文件规定; Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
2、经建设主管部门批准的工程项目建设文件; Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
3、建设工程委托监理合同、经批准的监理规划; Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
4、与专业工程相关的标准、设计文件和技术资料; Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
5、建设工程合同和施工组织设计。 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
三、细则内容 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
3.1.准备阶段 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
3.1.1.熟悉合同文件,设计文件及有关技术资料,明确工程采用的塑钢门窗的技术指标。 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
3.1.2.塑钢门窗异型材应符合现行的国家标准门窗框用硬聚氯乙烯型材(GB8841)的有关规定。 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
塑钢门窗异型材宜有国家方圆标志认证委员会的产品质量认证证书、全国工业产品生产许可证,其力学性能、防火性能、隔声、隔热性能、角强度力学性能应有近期的检验报告。具体选择时尽量选用力学性能、防火性能、隔声、隔热性能、角强度力学性能较好、外形尺寸大、壁厚较厚、腔体数量较多、配套较齐全的型材。 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
3.1.3.塑钢门窗密封条应符合现行的塑料门窗用密封条(GB12002)的有关规定。 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
密封条的性能应与PVC塑料具有相容性。其相容性的数据由异型材生产厂家提供,可附于型材质保书之中。 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
3.1.4.紧固件的性能应与PVC塑料具有相容性。其相容性的数据由异型材生产厂家提供,可附于型材质保书之中。 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
紧固件应进行表面防腐处理。镀层金属及其厚度宜符合国家标准《螺纹紧固件电镀层》(GB5269)表2及表3的有关规定,紧固件的尺寸、螺纹、公差、十字槽及机械性能等技术条件应符合现行国家标准《十字槽盘头自攻螺钉》(GB845)、《十字槽沉头自攻螺钉》(GB846)的有关规定。 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
3.1.5.五金件的性能应与PVC塑料具有相容性。其相容性的数据由异型材生产厂家提供,可附于型材质保书之中。五金件型号、规格、性能均应符合现行标准的有关规定,应有产品合格证。滑撑铰链不得使用铝合金材料。五金件应进行表面防腐处理。 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
五金件应安装牢固,位置正确,开关灵活。安装完五金件后,应对窗体再次进行调整,如整理纱窗和压实压条。 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
3.1.6.玻璃垫块的性能应与PVC塑料具有相容性。其相容性的数据由异型材生产厂家提供,可附于型材质保书之中。玻璃垫块应选用邵氏硬度为70~90(A)的硬橡胶或塑料,不得使用硫化再生橡胶、木片或其他吸水性材料。其长度宜为80~150mm,厚度应按框、扇(挺)与玻璃的间隙确定,并宜为2~6mm。 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
3.1.7.嵌缝膏的性能应与PVC塑料具有相容性。其相容性的数据由异型材生产厂家提供,可附于型材质保书之中。应具有弹性和粘接性。 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
3.1.8.增强型钢、金属衬板等,表面应进行防腐处理,防腐处理可采取热镀锌或刷防锈漆。增强型钢应有钢材的质量保证书。 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
当构件长度超过下里下列要求时应设置增强型钢: Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
框 扇 备注 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
门 平开 ≥1200 ≥900 当某个构件超出规定时,则这个构件应增设增强型钢 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
推拉 ≥1460 ≥1460 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
窗 平开 ≥1300 ≥1200 中挺≥900时应增设,不论系列 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
  ≥1000 ≥600 当门窗<50系列时应增设 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
推拉 ≥1500 45厚,≥1200 当下挺≥700时应增设 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
   25厚,≥900 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
其他 凡有安装五金配件的构件不论其长度是否超过,均应增设增强型钢或金属衬板 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
用于拼樘料内的增强型钢应与内腔紧密吻合,比拼樘料长出10~15mm。外窗增强型钢的形状、壁厚应能使组合窗承受该地区的瞬时风压。 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
3.1.9.固定片应选用Q2350-A冷轧钢板,厚度应≥1.5mm,最小宽度应≥15mm,表面应进行热镀锌处理。 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
固定片和泄水孔参照下列要求设置: Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
固 定 片 泄 水 孔 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
距边角 距中框(挺) 中间框(挺) 中间间距 距边角 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
规范 150~200 150~200 ≤600 ≤600 无 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
图集 无 无 无 ≤500 ≤100 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
3.1.10.玻璃的品种、规格及质量应符合国家现行产品标准的规定,并应有产品出厂合格证,中空玻璃应有检测报告。玻璃的安装尺寸应比相应的框、扇内口尺寸小4~6mm。 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
玻璃不得直接搁置于玻璃槽上,应使用不同厚度的定位垫块和承重垫块垫于玻璃的四周,并用聚氯乙烯胶固定。 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
安装双层玻璃时,玻璃夹层四周应嵌入中隔条,中隔条应保证密封、不变形、不脱落;玻璃槽及玻璃内表面应干燥、清洁。 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
单面镀膜层应朝向室内,镀膜玻璃应安装在双层玻璃的最外层。 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
玻璃安装后,才用压条固定。 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
3.2.门窗加工阶段 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
3.2.1.总包单位应具有加工生产塑钢门窗的资质,方可加工生产塑钢门窗。总包单位填报《监理工作联系单》,附上加工生产塑钢门窗的资质材料,向监理申报。总监审查施工单位的资质材料,符合厦门建委的有关规定,签返《监理工作联系单》,同意施工单位自己加工生产;若不符合厦门建委的有关规定,退回《监理工作联系单》,不同意施工单位自己加工生产,并向业主报告,要求对塑钢门窗工程进行分包。 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
总包单位不具有加工生产资质,应选择具有资质的分包单位,填报《分包单位资格报审表》,附上加工生产塑钢门窗的分包单位的资质材料,向监理申报。总监审查分包单位的资质材料,符合厦门建委的有关规定,签返《分包单位资格报审表》,同意分包;若不符合厦门建委的有关规定,退回《分包单位资格报审表》,不同意分包,要求总包重新选择分包单位,重新申报。 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
总包单位按设计要求的门窗型号,选择塑钢门窗采用的异型材及配套产品,填报《工程材料/构配件/设备报审表》,附上该厂家生产的塑钢门窗异型材的有关资料及配套产品的有关资料,以及材料样品和塑料门窗的样品。 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
监理人员对异型材及配套产品的有关资料进行审查,符合规范要求和设计要求,签返《工程材料/构配件/设备报审表》,同意施工单位进行加工生产;不符合规范要求和设计要求,则退回《工程材料/构配件/设备报审表》,要求总包单位重新选择异型材及配套产品,重新报审。 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
3.2.2.门窗的外观、外形尺寸、装配质量、力学性能应符合国家现行标准的有关规定;门窗中竖挺、中横挺或拼樘料等主要受力杆件中的增强型钢,应在产品说明书中注明规格、尺寸。门窗的抗风压、空气渗漏、雨水渗漏三项基本物理性能应符合《PVC塑料门》(JG/T3017)、《PVC塑料窗》(JG/T3018)中对这三项性能分级的规定及设计要求,并附有该等级的质量检测报告。如果设计对保温、隔声性能提出要求,其性能也应符合《PVC塑料门》(JG/T3017)、《PVC塑料窗》(JG/T3018)的规定及设计要求。门窗产品应有出厂合格证。 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
3.2.3.门窗不得有焊角开焊、型材断裂等损坏现象,框和扇的平整度、直角度和翘曲度以及装配间隙应符合国家现行标准《PVC塑料门》(JG/T3017)、《PVC塑料窗》(JG/T3018)的有关规定,并不得有下垂和翘曲变形,以免妨碍开关功能。 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
3.2.4.当安装五金配件时,宜在其相应位置的型材内增设3mm厚的金属衬板;并不宜使用工艺木衬。五金配件的安装位置及数量应符合国家现行标准《PVC塑料门》(JG/T3017)、《PVC塑料窗》(JG/T3018)的有关规定。 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
3.2.5.门窗表面不应有影响外观质量的缺陷。 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
3.2.6.密封条装配后应均匀、牢固;焊接口应粘接严密、无脱槽现象。 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
3.2.7.门窗成品包装应符合国家现行标准《PVC塑料门》(JG/T3017)、《PVC塑料窗》(JG/T3018)的有关规定。 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
3.3.门窗安装阶段 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
3.3.1.总包单位组织加工好的塑料门窗框、扇进场,自检合格,填报《工程材料/构配件/设备报审表》,附上门窗合格证,向监理报验。监理人员根据规范的有关要求,对进场的塑料门窗框、扇的质量进行检查,合格者签返《工程材料/构配件/设备报审表》,同意施工单位进场安装;不合格则退回《工程材料/构配件/设备报审表》,要求总包单位进行整改,重新报验。必要时签发《不合格工程通知》,施工单位整改后填报《监理工程师通知回复单》,重新报验。 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
3.3.2.门窗安装应采用预留洞口法施工。当门窗采用预埋木砖与墙连接时,木砖应进行防腐处理。对于加气砼墙洞,应预埋胶粘圆木。 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
洞口与窗框间隙 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
墙面饰面层材料 洞口与窗框间隙(mm) Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
清水墙 10 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
墙体外饰面抹水泥砂浆或贴马赛克 15~20 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
墙体外饰面抹釉面瓷砖 20~25 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
墙体外饰面抹大理石或花岗岩板 40~50 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
无下框平开门门框的高度应比洞口高度大10~15mm;带下框平开门或推拉门门门框高度应比洞口高度小5~10mm。 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
3.3.3.安装工程中所使用的塑料门窗部件、配件、材料等在运输、保管和施工过程中,应采取有效措施防止其损坏或变形。门窗应放置在清洁、平整的地方,应避免日晒雨淋(储存环境的温度应小于50°C),不得与腐蚀物质接触,也不得与地面直接接触。放置时应立放,立放角度不应小于70°C,并应采取防倾倒的措施。存放时间不得超过二个月。当在0°C的环境中存放时,安装前应在室温下存放24h。 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
3.3.4.当安装门窗时,其环境温度不宜低于5°C。门窗及玻璃的安装应在湿作业完工且硬化后进行,当需要在湿作业完工前进行,应采取保护措施。总包单位在门窗安装后要经常检查,如发现保护材料有脱落、缺损,要及时修复,确保对门窗进行有效保护。 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
3.3.5.门窗与墙的固定:混凝土墙洞应采用射钉或塑料膨胀螺钉;砖墙洞口应采用塑料膨胀螺钉或水泥钉,并不得固定在砖缝处;加气砼墙洞应采用木螺丝将固定片固定在胶粘圆木上;设有预埋铁件的洞口应采用焊接的方法固定,也可在预埋铁件上按紧固件的规格打基孔,然后用紧固件固定。固定片应预先用M4×20的十字槽盘头自攻螺钉紧固于型材上,并不得直接锤击钉入。 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
3.3.6.组合窗的拼樘料与洞口的固定:与砼梁或柱连接时,应预先预埋铁件;与砖墙连接时,应先将拼樘料的两端插入预留洞然后应使用C20细石砼浇灌固定。 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
3.3.7.窗的组合:两窗框与拼樘料进行卡接,然后用紧固件(间距不大于600mm)双向拧紧,紧固件的端头及拼樘料与窗框间的缝隙应采用嵌缝膏进行密封处理。 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
门连窗的组合:门与窗应采用拼樘料拼接,拼樘料的下端应固定在窗台上,内部的增强型钢应比拼樘料长出,埋入窗台面下大于30mm,固定方法参照3.3.5.条。 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
3.3.8.塑料门窗在安装过程中及工程验收前,应采取防护措施,不得污染、损坏。 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
已安装门窗框、扇的洞口,不得再作为运料通道。 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
严禁在门窗框、扇上安装脚手架、悬挂重物;外脚手架不得顶压在门窗框、扇上或窗撑上,并严禁蹬踩门窗框、扇上或窗撑。 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
应防止利器划伤门窗表面,并应防止电、汽焊火花烧伤或烫伤表面。 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
3.3.9.监理人员在施工单位半成品进场、门窗框安装、门窗框塞缝、门窗扇安装、玻璃安装、五金件安装、构件接缝打胶等工序过程中进行巡查,发现问题,及时要求施工单位进行整改。必要时签发《监理工程师通知单》,施工单位整改后填报《监理工程师通知回复单》,监理人员确认整改合格后签返《监理工程师通知回复单》。 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
3.4.验收阶段 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
3.4.1.质量标准执行JGJ103-96《塑料门窗安装及验收规程》、JG/T3017《PVC塑料门》、JG/T3018《PVC塑料窗》的有关规定。 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
3.4.2.施工单位完成单位工程的塑料门窗后,自检合格,填写《塑料门窗安装分项质量检验评定表》,填报《塑料门窗安装工程报验申请表》。《塑料门窗安装分项质量检验评定表》可参照附后的表单。 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
监理人员根据施工单位的质量检验评定表对塑料门窗分项质量进行检查,核实施工单位的质量自评结论,合格者签返《塑料门窗安装工程报验申请表》并签署质量等级;不合格则退回《塑料门窗安装工程报验申请表》,签发《监理工程师通知单》,要求施工单位进行整改,重新报验。必要时签发《不合格工程通知》。施工单位整改后填报《监理工程师通知回复单》,重新报验,监理人员确认整改合格后签返《监理工程师通知回复单》。 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
3.4.3.检验方法和数量 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
检验方法:观察、卷尺、深度尺、弹簧称、线坠、水平靠尺、对角测尺、锲型塞尺 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
检查数量:按施工单位抽查数抽查其中的30%,但均不少于3处,或与施工单位共同检查,监督施工单位的评定结果。 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
4.相关文件 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
4.1.《塑料门窗安装及验收规程》JGJ103-96 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
4.2.《PVC塑料门》JG/T3017 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
4.3.《PVC塑料窗》JG/T3018 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
5.主要应用表单 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
5.1.《监理工程师通知单》 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
5.2.《分包单位资格报审表》 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
5.3.《工程材料/构配件/设备报审表》 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
5.4.《塑料门窗工程工程报验单》 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
5.5.《不合格工程通知》 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
5.6.《监理工程师通知回复单》 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
5.7.《监理工作联系单》 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
5.8. 监理日记 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
塑料门窗安装分项工程质量检验评定表 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
工程项目  部 位 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
保证项目 项 目 质量情况 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
1 塑料门窗及其配件质量必须符合设计要求和有关标准的规定 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
2 塑料门窗安装的位置、开启方向必须符合设计要求 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
3 塑料门窗框安装必须牢固,固定片或膨胀螺丝的数量、位置、连接方法及防腐处理,必须符合设计要求和规范要求 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
基本项目 项 目 质 量 情 况 等级 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
1 门窗扇安装           Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
2 门窗配件安装           Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
3 门窗框与墙体嵌缝质量           Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
4 门窗外观质量           Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
允许偏差项目 项 目 允许偏差(mm) 实 测 值 (mm) Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
1 门窗框两对角线长度差 ≤2000 ±3.0           Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
   >2000 ±5.0           Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
2 门窗框(含拼樘料)正、侧面垂直度 ≤2000 ±2.0           Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
   >2000 ±3.0           Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
3 门窗框(含拼樘料)的水平度 ≤2000 ±2.0           Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
   >2000 平开门窗及推拉窗 ±3.0           Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
    推拉门 ±2.5           Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
4 门窗下横框的标高 ±5.0           Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
5 门窗竖向偏离中心 ±5.0           Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
6 双层门窗内外框、框(含拼樘料)中心距 ±4.0           Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
7 平开门 门扇与框的搭接宽度 ±2.5           Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
   同樘门窗相邻扇的横角高度差 ±2.0           Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
   门窗铰链部位的配合间隙c +2.0-1.0           Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
8 推拉门窗 门扇与框的搭接宽度 +1.5-3.5           Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
   门窗扇与框或相邻扇立边平行度 ±2.0           Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
检查结果 保证项目 检查 项,其中符合要求 项 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
基本项目 检查 项,其中优良 项,优良率 % Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
允许偏差项目 实测 点,其中合格 项,合格率 % Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
评定等级  工程负责人:工 长:班 组 长: 核定登记 质量检查员: Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ
基本项目表中:√为优良;○为合格;×为不合格 Íÿ4øU/÷bbs.3c3t.com`ÿk¯ŽkZ