监理检测网论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

现场桩基预制施工质量监理细则 [复制链接]

1#
您所在的用户组无法下载或查看附件
介:
本文件为现场桩基预制施工质量监理细则。该细则内容包括了工艺流程、质量标准、风险分析、控制点、预检项目、隐蔽工程、实测抽查、旁站检查、试验项目、提供资料。编制齐全,值得大家借鉴!!关键字:现场,桩基预制,施工,质量监理,细则þLäÅ1¬÷1Rbbs.3c3t.comϪHÞ6qü¤œþ
þLäÅ1¬÷1Rbbs.3c3t.comϪHÞ6qü¤œþ
þLäÅ1¬÷1Rbbs.3c3t.comϪHÞ6qü¤œþ
一、工艺流程: þLäÅ1¬÷1Rbbs.3c3t.comϪHÞ6qü¤œþ
þLäÅ1¬÷1Rbbs.3c3t.comϪHÞ6qü¤œþ
二、质量标准: þLäÅ1¬÷1Rbbs.3c3t.comϪHÞ6qü¤œþ
 (一)依据标准: þLäÅ1¬÷1Rbbs.3c3t.comϪHÞ6qü¤œþ
  符合国家标准: þLäÅ1¬÷1Rbbs.3c3t.comϪHÞ6qü¤œþ
  JGJ94-94《建筑桩基技术规范》 þLäÅ1¬÷1Rbbs.3c3t.comϪHÞ6qü¤œþ
  GBJ202-83《地基与基础工程施工及验收规范》 þLäÅ1¬÷1Rbbs.3c3t.comϪHÞ6qü¤œþ
  GB50204-92《混凝土结构工程施工及验收规范》þLäÅ1¬÷1Rbbs.3c3t.comϪHÞ6qü¤œþ
 (二)基本要求: þLäÅ1¬÷1Rbbs.3c3t.comϪHÞ6qü¤œþ
  1、桩的表面应平整、密实、掉角的深度不应超过10mm,且局部蜂窝和掉角的缺损面积不得超过该桩表面全部面积的0.5%,并不得过分集中。 þLäÅ1¬÷1Rbbs.3c3t.comϪHÞ6qü¤œþ
  2、由于混凝土桩某种原因产生裂缝,其深度不得大于20mm,宽度不得大于0.25MM。横向裂缝长度不得超过边长的一半。 þLäÅ1¬÷1Rbbs.3c3t.comϪHÞ6qü¤œþ
  3、桩顶和桩尖处不得有蜂窝、麻面,裂缝和掉角。 þLäÅ1¬÷1Rbbs.3c3t.comϪHÞ6qü¤œþ
  4、桩的混凝土强度必须大于设计强度。þLäÅ1¬÷1Rbbs.3c3t.comϪHÞ6qü¤œþ
 (三)允许偏差项目: þLäÅ1¬÷1Rbbs.3c3t.comϪHÞ6qü¤œþ
  1、预制桩钢筋骨架的允许偏差(mm) þLäÅ1¬÷1Rbbs.3c3t.comϪHÞ6qü¤œþ
  (1)主筋间距 ±5 þLäÅ1¬÷1Rbbs.3c3t.comϪHÞ6qü¤œþ
  (2)主筋距桩顶距离 ±5 þLäÅ1¬÷1Rbbs.3c3t.comϪHÞ6qü¤œþ
  (3)箍筋间距 ±20 þLäÅ1¬÷1Rbbs.3c3t.comϪHÞ6qü¤œþ
  (4)吊环沿纵轴线方向 ±20 þLäÅ1¬÷1Rbbs.3c3t.comϪHÞ6qü¤œþ
  (5)吊环露出桩表面高度 10 þLäÅ1¬÷1Rbbs.3c3t.comϪHÞ6qü¤œþ
  (6)吊环对桩纵轴线的偏差 ±20 þLäÅ1¬÷1Rbbs.3c3t.comϪHÞ6qü¤œþ
  (7)主筋距桩顶距离 ±5 þLäÅ1¬÷1Rbbs.3c3t.comϪHÞ6qü¤œþ
  (8)桩顶钢筋网片位置 ±10 þLäÅ1¬÷1Rbbs.3c3t.comϪHÞ6qü¤œþ
  (9)多节桩锚固钢筋长度 ±10 þLäÅ1¬÷1Rbbs.3c3t.comϪHÞ6qü¤œþ
  (10)多节桩锚固钢筋平面位置 5 þLäÅ1¬÷1Rbbs.3c3t.comϪHÞ6qü¤œþ
  (11)多节桩预埋铁件位置 ±3þLäÅ1¬÷1Rbbs.3c3t.comϪHÞ6qü¤œþ
  2、方桩允许偏差: þLäÅ1¬÷1Rbbs.3c3t.comϪHÞ6qü¤œþ
  (1)横截面边长 ±5 þLäÅ1¬÷1Rbbs.3c3t.comϪHÞ6qü¤œþ
  (2)桩顶对角线之差 10 þLäÅ1¬÷1Rbbs.3c3t.comϪHÞ6qü¤œþ
  (3)保护层厚度 ±5 þLäÅ1¬÷1Rbbs.3c3t.comϪHÞ6qü¤œþ
  (4)桩尖中心线 10 þLäÅ1¬÷1Rbbs.3c3t.comϪHÞ6qü¤œþ
  (5)桩身弯曲矢高 不大于1‰桩长,且不大于20 þLäÅ1¬÷1Rbbs.3c3t.comϪHÞ6qü¤œþ
  (6)桩顶平面对桩中心线的倾斜 ≤3þLäÅ1¬÷1Rbbs.3c3t.comϪHÞ6qü¤œþ
三、风险分析: þLäÅ1¬÷1Rbbs.3c3t.comϪHÞ6qü¤œþ
  混凝土桩是一种细长构件(有单节及多段连接),在锤击沉桩过程中,桩要受到成百上千次的打击,桩身反复受到拉、压应力的作用,如果制作质量不符合要求,就会发生事故和产生各种通病。断桩和桩顶碎裂是两个主要的通病。 þLäÅ1¬÷1Rbbs.3c3t.comϪHÞ6qü¤œþ
  断桩原因分析: þLäÅ1¬÷1Rbbs.3c3t.comϪHÞ6qü¤œþ
  1、桩制作中纵向弯曲超过标准较大,有侧模不直和底模沉陷引起。 þLäÅ1¬÷1Rbbs.3c3t.comϪHÞ6qü¤œþ
  2、混凝土搅拌不均匀,局部漏振,部分混凝土配合比差错,由于选择时隔离剂失效,起桩时,桩身受到损伤,上述四项原因均可能使桩身产生局部薄弱环节。 þLäÅ1¬÷1Rbbs.3c3t.comϪHÞ6qü¤œþ
              详情请参考附件!!þLäÅ1¬÷1Rbbs.3c3t.comϪHÞ6qü¤œþ
分享 转发
方是做人之本,圆是处世之道!
TOP
2#

回复:现场桩基预制施工质量监理细则

谢谢þLäÅ1¬÷1Rbbs.3c3t.comϪHÞ6qü¤œþ
TOP
3#

回复:现场桩基预制施工质量监理细则

谢谢þLäÅ1¬÷1Rbbs.3c3t.comϪHÞ6qü¤œþ
TOP
发主话题 回复该主题