安全监理实施细则 [复制链接]

1#
简介:本着执行安全检查制度与安全监理实务相结合,检查内容与整改措施相结合,提高安全监管意识与安全技术知识相结合,确保公司工程项目安全监管保证体系的正常持久运行,实现安全监控检查评价工作的标准化规范化。特制定本实施细则。S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
关键字:安全,监理,实施,细则S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
一、 全监理实务: S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  1、审查各类有关安全生产的文件: S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  1)审核进入施工现场各分包单位的安全资质和明文件。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  2)审核施工单位提交的施工方案和施工组织设计中安全技术措施。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  3)工地的安全组织体系和安全人员的配备。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  4)审核新工艺、新技术、新材料、新结构的使用安全技术方案及安全措施。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  5)审核施工单位提交的关于工序交接检查、分布分项工程安全检查报告。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  6)审核并签署现场有关安全技术签证文件。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  2、现场监督与检查: S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  1)日常现场跟踪监理,根据现场进展情况,安全监理,对各工序安全情况进行跟踪监督,现场检查,验证施工人员是否按照安全技术防范措施和安全规范操作。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  2)对主要结构、关键部分的安全状况,除进行日常跟踪检查外,视施工情况,必要时可做抽检和检测工作。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  3)对现场每道工序检查后,做好记录,并给予确定。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  3、如遇到下列情况,安全监理(总监)可下达“暂时停工指令”: S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  1)施工中出现安全异常,经提出后,施工单位未采取改进措施,或改进措施不合乎要求时。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  2)对已发生的工程事故进行有效处理,而继续作业时。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  3)安全措施未经自检而擅自使用的。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  4)擅自变更设计图纸进行施工时。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  5)使用没有合格证的材料或擅自替换变更工程材料时。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  6)未经安全资质审查的施工单位的施工人员进入现场施工时。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
二 现场安全监控点设置: S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  安全监控设置十个点;即:安全管理、文明施工、脚手架、基坑支护与模板工程。“三宝”四口“防护”,施工用电、物料提升与外用电梯、塔吊、起重吊装、施工机具。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  1、安全管理: S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  安全生产责任制: S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  建立安全责任制。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  制定各工种安全技术操作规程。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  按规定配备专(兼)职安全员。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  1) 目标管理: S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  制定安全管理目标(伤亡控制目标和安全达标、文明施工目标) S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  安全责任目标分解。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  制定责任目标考核规定,落实考核办法。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  2) 施工组织设计: S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  施工组织设计中有安全措施。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  施工组织设计经过相关编制、审核、批准签署。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  专业性较强的项目,单独编制专项安全施工组织设计。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  安全措施全面,有针对性,有落实。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  3) 分部(分项)工程安全技术交底: S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  有书面安全技术交底。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  安全技术交底针对性强,全面并履行签字手续。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  4) 安全检查: S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  建立定期安全检查制度。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  安全检查有记录,检查出事故隐患,做到定人,定时间,定措施。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  对重大事故隐患整改通知书所列项目应如期完成。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  5) 安全教育: S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  建立安全教育制度。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  新职工应进行安全教育。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  现场职工人人懂工程安全技术操作规程。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  施工管理人员和专职安全员按规定进行年度培训考核。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  6 ) 特种作业持证上岗。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  特种作业人员应经专业培训后,方能从事特种作业。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  特种作业人员应持证上岗。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  7)安全标志: S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  应有现场安全标志布置总平面图。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  现场应按安全标志总平面图设置安全标志。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  2、 文明施工 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  1)主要路段的工地周围设置高于2.5m的围墙。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  一般路段的工地周围设置高于1.8m。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  围墙沿工地四周连续设置,周围材料应坚固、稳定、整洁、美观。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  1) 封闭管理: S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  现场施工进出口有大门,有门卫和门卫制度。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  门头设置企业标志,进入施工现场应配戴工作卡。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  3、 施工现场: S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  工地地面应做硬化处理,道路畅通。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  设置排水设施,排水畅通。防止泥浆、污水废水外流或堵塞下水道和排水河道措施。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  工地无积水。温暖季节有绿化布置。设置吸烟处,不随意吸烟。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  4、 材料堆放 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  建筑材料、构件、工具按总平面图布局堆放。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  料堆应挂名称、品种、规格等标牌,堆放整齐。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  做到工完场地清。建筑垃圾堆放整齐、标出名称品种。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  易燃易爆物品分类存放。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  5、 现场住宿: S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  在建工程不得兼作住宿。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  施工作业区与办公、生活区应有明显划分。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  宿舍周围环境应卫生、安全。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  6、 现场防火: S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  消防有措施、有制度、有消防灭火器材。灭火器材配置合理。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  有消防水源(高层建筑)或能满足消防要求。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  有动火审批手续和动火监护。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  7、 施工现场标牌: S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  现场大门口处要挂六牌两幅。工程概况牌,管理人员名单及监督电话牌,消防保卫牌,安全生产牌,文明施工牌,入场须知牌;施工现场平面图、施工现场立面图。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  标牌规范整齐,有安全标语。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  有宣传栏、读报栏、黑板报等。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  8、 脚手架安全施工: S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  1) 施工方案: S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  脚手架搭设前应有针对工程特点的施工方案。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  脚手架高度超过24m应有设计计算书,并经公司总工审批。做好安全技术交底,搭设后要进行验收。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  2)脚手架基础: S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  脚手架整体承受部位应夯实,并设置排水沟,挖积井。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  脚手架基础应铺设不小于5cm厚的模板,材质要坚杆 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  下方要加设直径为本15cm的圆盘底座,并加设扫杆。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  各类钢管脚手架都应加设接地装置。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  3)架体与建筑结构拉结: S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  脚手架高度在7m 以上,架体与建筑结构拉结。24m以上设硬拉结,24m以下设软拉结。软拉结点应设置在框架梁等具有较好抗水平力作用的结构部位,其垂直距离不大于4m水平距离不大于6m。软拉结应双股并接。硬拉结设置窗户预留洞等易附着部位,且砼强度达到设计标准。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  4)杆件间距与剪力支撑: S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  每10米延长立杆间距1.5m,大横杆间距1.8m,小横杆间距1.5m.。脚手架横间距不得大于15.2m,满堂脚手架不得大于15.8m,脚手架里端距墙面不得大于10cm,外端挑出应大于25cm,阴阳角处立杆距离尽端不得大于30cm.剪刀撑设置:宽度5-7跨,角度45-60度,高度与架子同步。剪刀撑搭设长度不得小于60cm,且不小于3只扣件紧固。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  5)脚手板与防护栏杆: S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  脚手板铺满、无探头板。脚手板材质符合要求。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  脚手架外侧设置密目式安全网。使用推荐产品。密目网用5mm尼龙绳绑扎。架子高于作业层一步。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  施工层设1.2m高防护栏杆和18cm高挡脚板。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  6)交底与验收: S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  脚手架搭设前应有安全技术交底,搭设完毕后应办理验收手续。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  7)小横杆设置: S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  按立杆与大横杆交点处设置小横杆,扣件应牢固。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  小横杆应两端固定。单排架子小横杆插入墙内不得小于24cm。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  8)杆件搭设: S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  脚手架除剪刀撑外,其余一律采用对接方式,且相邻对接点不准在一个档距内。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  立杆对接垂直度偏差≤100mm,杆件伸出扣件不小于10cm。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  9)架体内封闭: S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  施工层以下每隔10m用平网封闭。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  架子内设兜网,每四不一道,作业层下设一道。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  施工层脚手架内立杆与建筑物之间进行封闭。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  10)脚手架材质: S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  钢管材质无锈蚀刷黄漆。扣件无裂纹螺丝完好,板厚5cm。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  11)通道: S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  架体设上下通道,坡度1:3,每30cm设一道防滑条。入口通道设防护棚。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  4、基坑支护: S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  1)施工方案: S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  基坑深度超过5m应有专项支护设计。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  支护设计及方案履行上级审批手续 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  2)临边防护 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  深度超过2m的基坑施工应有临边防护措施。设1.2m高护栏,材质Ф48×3.5mm钢管,栏杆柱间距不大于2m,栏杆能承受任何方向1000N外力。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  3)坑壁支护 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  坑槽开挖设置安全边坡应符合安全要求。/支护用护坡桩安全牢固。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  特殊支护的做法应符合设计方案。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  4)排水措施 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  基坑施工应设置有效排水措施。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  深基坑施工应采用坑外降水,应有防水临近建筑 危险沉降措施。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  5)坑边荷载:积土、料具堆放距槽边距离不少于1.2m 堆放高度不超过1.5m.。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  机械设备施工与槽边距离应符合要求,应有相应措施。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  5、模板工程: S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  1)施工方案: S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  模板工程应有施工方案,且方案经过审批。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  根据砼输送方法制定有针对性安全措施。砼泵管不准固定在架子上。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  2) 支撑系统: S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  现浇砼模板的支撑系统应有设计计算。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  支撑系统应有符合设计要求。/按计算及交底设置。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  3) 立柱稳定: S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  支撑模板的立柱材料应符合设计要求。Ф48×3.5mm钢管作立杆,无严重锈蚀和弯曲变形。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  力柱底部设底座、垫板。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  按规定满堂架设设置纵横向支撑。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  立柱间距应符合规定/1×1m。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  4) 施工荷载: S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  模板上施工荷载不允许起超过规定/1600kg/m² S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  模板不允许集中堆放物料具。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  5) 模板存放: S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  大模板存放应有防亲倒措施。大模板放置交度不大于85度。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  各种模板存放应整齐成方,高度不超过2m。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  6) 只拆模板: S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  2m以上高处作业应有可靠立足点。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  按砼强度报告达到要求后方可拆模。拆除模板要申请批准。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  拆除模板区域应设置警界限,且有监护人。不准留有未拆除的悬空模板。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  6、“三宝”“四口”管理 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  1) “三宝”为安全帽、安全网、安全带; S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  2)安全帽应符合标准,应按规定佩带。省推荐产品,三证要齐全。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  安全网应取得安全监督管理部门准用证。规格材质符合,要求/2000目/100cm²。在建工程外侧应用密目式安全网封闭。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  安全带应符合标准,安全带系挂符合要求。/可卷式检验合格。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  3) “四口”为楼梯口、预留洞口、楼板临边、通道口; S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  楼梯口电梯井口防护:防护栏高1.2m,用Φ48×3.5mm钢管挡脚板高度18cm。固定型门栅网格间距不大于15cm。电梯井内每隔两层(不大于10cm)设置一道平网。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  预留洞口坑井防护:水平洞口短边尺寸25cm,竖向孔洞高度大于75cm都要防护。边长或直径在20—50cm的洞口,可利用砼板内钢筋贯穿洞口,可利用砼板内钢筋或固定盖板防护。150cm以上的洞口,四周应设防护栏,洞口下要张安全网。在离地(板)50cm和100cm处各设一道防护栏杆。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  通道口防护:固定出入通道应搭设防护棚,防护棚采用5cm厚的模板塔设二层,外伸不得小于3m。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  阳台、楼板、屋面等临边防护:在离地60cm和120cm处各加设一道防护栏杆,每隔2m各设一道立杆。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  4) 施工用电: S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  外电防护: S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  小于安全距离6m应有防护措施。距在建工程大于6m做警示防护。搭竹竿栅栏,设红灯红旗。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  接地与接零保护系统:工作接地与重复接地应符合要求。/接地线10²多股黄绿双色软铜线;变压器中性点接地由电业局作;接地体采用角钢,入土深度不小于2m接地电阻不小于10Ω。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  采用TN—S系统/三相五线制;三根相线(ABC),一根工作零线(N),一根保护零线(PE)。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  配电箱开关箱: S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  应符合“三级配电两级保护”要求总配电箱分配电,开关箱;总漏电保护器,末级漏电保护器。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  所有配电箱愉有推荐证,合格证、准用证。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  配电箱内开关电器应完好无损、接线正确、漏电开关灵敏可靠。线路标记清楚齐全。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  配电箱安装位置符合要求,周围无杂物。配电箱有门有锁有防。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  开关箱与用电设备实行“一机一闸一保护”。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  现场照明: S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  照明未用回路有漏电保护。灯具金属外壳作接零保护。室内线路及灯具安装高度低于2.4m使用安全电压供电。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  潮湿作业使用36V以下安全电压,线路齐整,接头处绝缘包扎。手持照明灯应使用36V以下电源供电。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  配电线路: S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  线路过道有保护。电杆、横担符合要求。架空高度2.5m加瓷瓶。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  电缆使用五芯电缆,埋设深度70cm,过道电缆加保护管,埋地敷设,铺砂盖砖。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  变配电装置:应符合安全规定。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  用电档案: S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  有专项用电施工组织设计。有接地电阻摇测记录。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  有电工巡视记录,填写应字迹清楚。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  档案整齐,内容全,专人管理。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  8.外用电梯(人货两用梯) S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  8.1安全装置: S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  8.1.1吊笼安全装置应经试验,灵敏可靠。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  8.1.2门连锁装置应动作可靠。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  8.2安全防护: S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  8.2.1地面吊笼出入口应有防护棚,材质搭设应符合要求。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  8.2.2每层卸料口应设防护门,卸料台口搭设应符合要求。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  8.3司机: S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  8.3.1司机持证上岗作业,每班作业前按规定试车。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  8.3.2按规定交接班,有交接班记录。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  8.4荷载: S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  8.4.1按规定承载人数,超载有控制措施。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  8.4.2按规定承载重量。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  8.5安装与拆卸: S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  8.5.1制定安装拆卸方案,拆装队伍应有资格证书。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  8.6安装验收: S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  8.6.1电梯安装、拆卸应进行验收和安全技术交底。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  8.6.2安装或拆除时,设置警戒区域,设立警戒标志并由专人监护。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  8.7避雷: S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  8.7.1在避雷保护范围外有避雷装置。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  8.7.2避雷装置符合要求。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  9.塔吊: S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  9.1力矩限制器 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  9.1.1设有力矩限制器,且灵敏可靠。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  9.2限位器: S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  9.2.1应设置超高,变幅,行走限位。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  9.2.2限位器要求灵敏可靠。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  9.3保险装置: S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  9.3.1吊钩应有保险装置。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  9.3.2卷扬机滚筒应有保险装置。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  9.3.3上人爬梯应有护圈且符合要求。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  9.4附墙装置与夹轨钳: S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  9.4.1塔吊高度超过规定应安装附墙装置。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  9.4.2附墙装置安装应符合说明书要求。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  9.5安装与拆卸: S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  9.5.1制定安装拆装方案 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  9.5.2作业队伍应有资格证。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  9.6塔吊指挥: S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  9.6.1司机应持证上岗,指挥应持证上岗。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  9.6.2高塔指挥应使用旗语或对讲机。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  9.7路基与轨道: S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  9.7.1路基应坚实,平整,有排水措施。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  9.7.2枕木铺设符合要求,道钉与接头螺栓数量符合要求。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  9.7.3高塔基础应符合要求。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  9.8电气安全: S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  9.8.1行走塔吊有卷线器且灵敏可靠。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  9.8.2塔吊与架空线路应符合安全距离有防护措施。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  9.8.3道轨有接地、接零、且符合要求 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  9.9安全验收: S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  9.9.1安装完毕有验收资料,责任人签字。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  9.9.2验收应有量化验收内容。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  10.施工机具: S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  10.1平刨 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  10.1.1平刨安装后有验收合格手续。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  10.1.2有护手安装装置,传动部位设置安全防护罩。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  10.1.3应做保护接零,有漏电保护器。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  10.1.4严禁使用多用联合机卸。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  10.2园盘电锯: S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  10.2.1电锯安装后应有验收合格手续。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  10.2.2设距盘护罩,防护挡板,传动部位防护,作保护接零有漏电保护器。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  10.3手持电动工具: S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  10.3.1使用I类手持电动工具按规定穿戴绝缘用品。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  10.3.2.I类手持电动工具应有保护接零,不得随意接长电源线或更换插头。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  10.4钢筋机械: S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  10.4.1机械安装后有验收合格手续。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  10.4.2钢筋冷拉作业区及对焊作业区有防护措施。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  10.4.3传动部位有防护、机械设备作保护接零,有漏电保护器。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  10.5电焊机: S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  10.5.1电焊机安装后,有验收合格手续。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  10.5.2电焊机有防雨罩,作保护接零,有漏电保护器。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  10.5.3电源使用自动开关,有两次空载降压保护器或防触电装置。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  10.5.4一次线长度超过规定5米,二次线不大于30米。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  10.5搅拌机: S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  10.5.1搅拌机安装后有验收合格手续。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  10.5.2作保护接零,做漏电保护器操作手柄有保险装置。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  10.5.3离合器、制动器、钢丝绳符合要求,传动部位有防护罩。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  10.5.4搅拌机有防雨棚,作业台符合安全要求,平稳等。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  10.5.5料斗有保险挂钩。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  10.6气瓶: S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  10.6.1各种气瓶有标准色标,气瓶间距小于5米,距明火小于10米应有隔离措施。 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  10.6.2气瓶应有防震圈和防护帽 S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P
  10.6.3乙炔瓶使用或存放应符合要求,不得平放,使用时必须安装回火防止器,皮管应用夹头固定,操作人员持证上岗。S!‹Íô¿ÜU.bbs.3c3t.com„¡eé«ãê/®P