监理检测网论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

可园五期人工挖孔桩工程监理工作交底 [复制链接]

1#
可园五期人工挖孔桩工程监理工作交底zÞ°º¦JäéqÆbbs.3c3t.comó-šV©%՜ÆB
简介:本文为可园五期人工挖孔桩工程监理工作交底资料.图中从项目监理部的机构、人员、印章、签字,施工准备阶段的监理配合要求,施工阶段的监理配合要求等等方面进行描述.zÞ°º¦JäéqÆbbs.3c3t.comó-šV©%՜ÆB
关键字:人工挖孔桩,工程监理,工作交底zÞ°º¦JäéqÆbbs.3c3t.comó-šV©%՜ÆB
一、 关于本项目监理部的机构、人员、印章、签字zÞ°º¦JäéqÆbbs.3c3t.comó-šV©%՜ÆB
  1、深圳市..建设监理有限公司受..地产(深圳)有限公司的委托,承担本工程 的监理任务,在现场设置了“深圳市..建设监理有限公司 项目监理部”,全权负责本工程的监理工作。zÞ°º¦JäéqÆbbs.3c3t.comó-šV©%՜ÆB
  2、本监理部严守监理工程师的职业道德、遵守国家的有关法律和政府的有关法规、坚持监理工程师的工作原则、认真履行工程建设监理合同中所承诺的义务、承担监理单位和监理工程师的责任,按照“守法、诚信、公正、科学”的总则,公正、独立、自主地展开监理工作,维护业主和施工单位的合法权益。zÞ°º¦JäéqÆbbs.3c3t.comó-šV©%՜ÆB
  3、深圳市..建设监理有限公司任命..为本项目总监理工程师。zÞ°º¦JäéqÆbbs.3c3t.comó-šV©%՜ÆB
  4、本项目监理部组成人员及分工见:①总监理工程师任命通知书②监理机构设置通知书(均另行文)zÞ°º¦JäéqÆbbs.3c3t.comó-šV©%՜ÆB
  5、按照本公司监理工作制度规定,项目监理部发出的所有文件均应有项目总监的签章,否则可以认为无效,本监理部也不予认同。zÞ°º¦JäéqÆbbs.3c3t.comó-šV©%՜ÆB
  6、项目监理部的收发文工作一般由资料管理员担任,也要求贵公司落实收发文专职人员,并各自履行签收手续。zÞ°º¦JäéqÆbbs.3c3t.comó-šV©%՜ÆB
二、承包商(含分包商)进场时向监理办提交以下资料:zÞ°º¦JäéqÆbbs.3c3t.comó-šV©%՜ÆB
  1、施工企业资质证书、营业执照、业绩证明(若需要);zÞ°º¦JäéqÆbbs.3c3t.comó-šV©%՜ÆB
  2、建筑安装企业施工安全资质证、安全许可证;zÞ°º¦JäéqÆbbs.3c3t.comó-šV©%՜ÆB
  3、工程项目经理及其他专职管理人员资格证书、上岗证书;zÞ°º¦JäéqÆbbs.3c3t.comó-šV©%՜ÆB
  4、特种作业人员上岗证(如:测量员、电工、点焊工、架子工、司机、机械操作工等);zÞ°º¦JäéqÆbbs.3c3t.comó-šV©%՜ÆB
  5、施工机械年审合格证。zÞ°º¦JäéqÆbbs.3c3t.comó-šV©%՜ÆB
  (注:以上文件需加盖公章)zÞ°º¦JäéqÆbbs.3c3t.comó-šV©%՜ÆB
三、施工准备阶段的监理配合要求zÞ°º¦JäéqÆbbs.3c3t.comó-šV©%՜ÆB
  1、开工前,承包商向监理部提交现场管理机构的质量保证体系、技术管理体系和安全保证体系资料,做到组织机构完善、管理制度完整、岗位责任明确、资格证书齐全,并得到总监理工程师的确认。zÞ°º¦JäéqÆbbs.3c3t.comó-šV©%՜ÆB
  2、分包单位进场前,总包单位应填报“工程分包报审表”,分包单位资质应得到总监理工程师的签认,并要求总包单位与分包单位及其它平行发包单位及时签定配合协议;zÞ°º¦JäéqÆbbs.3c3t.comó-šV©%՜ÆB
  3、开工前,承包商向监理部提交施工组织设计、专项施工组织设计(方案)、并填报“施工组织设计/施工技术方案报审表”,监理部将会同业主在开工前组织审批。承包商应按审批的施工组织设计/施工技术方案进行施工。若发生重大调整,应重新报批;zÞ°º¦JäéqÆbbs.3c3t.comó-šV©%՜ÆB
  4、承包商应在议定的时间参加由业主(或监理部)组织的设计交底和图纸会审,并在会审前,将会审意见整理成书面资料,提交主持单位。设计图纸未经会审不得施工,经会审确定后即为正式文件;zÞ°º¦JäéqÆbbs.3c3t.comó-šV©%՜ÆB
  5、开工前承包商应会同监理和业主对业主提供的测量控制点进行复核并移交;zÞ°º¦JäéqÆbbs.3c3t.comó-šV©%՜ÆB
  6、开工前,承包商应会同监理方和业主对场地三通一平条件进行检查和移交;zÞ°º¦JäéqÆbbs.3c3t.comó-šV©%՜ÆB
  7、承包商应配备本工程所需的施工技术标准及标准图集;zÞ°º¦JäéqÆbbs.3c3t.comó-šV©%՜ÆB
  8、承包商应完善计量仪器及装置的检定工作,并得到监理部的确认;zÞ°º¦JäéqÆbbs.3c3t.comó-šV©%՜ÆB
  9、承包商应提供项目管理机构人员、分工、联系电话清单;zÞ°º¦JäéqÆbbs.3c3t.comó-šV©%՜ÆB
  10、承包商应在开工前向监理部填报“主要施工机械进/出场报审表”,并得到监理工程师的确认和总监理工程师的批准;zÞ°º¦JäéqÆbbs.3c3t.comó-šV©%՜ÆB
  11、承包商应在第一次工程会议议定的时限内,提交单位工程开工报告,获得总监理工程师签发的“开工令”后组织开工。zÞ°º¦JäéqÆbbs.3c3t.comó-šV©%՜ÆB
四、施工阶段的监理配合要求zÞ°º¦JäéqÆbbs.3c3t.comó-šV©%՜ÆB
  1、关于工程例会zÞ°º¦JäéqÆbbs.3c3t.comó-šV©%՜ÆB
  根据第一次工程例会决定,工程例会在 每周一下午 准时召开,地点为:…项目部办公室,届时请承包商单位项目负责人、技术负责人参加。承包单位应在例会上陈述上周施工过程中进度、投资、质量、安全等方面所发生的事项,下周的工作计划以及需要予以协调的事项。zÞ°º¦JäéqÆbbs.3c3t.comó-šV©%՜ÆB
  监理部将负责整理会议纪要(由总监理工程师签认),并在会议后 2 天内印发给与会各方。贵方如有不同意见,应在 1 天内向监理部书面提出,并在下次工程例会上予以确认,否则将被视为认同并应予以遵守。zÞ°º¦JäéqÆbbs.3c3t.comó-šV©%՜ÆB
  2、关于建筑材料购配件设备进场验收zÞ°º¦JäéqÆbbs.3c3t.comó-šV©%՜ÆB
  ⑴建筑材料、构配件进场前,承包商应事先向监理部申报,必要时承包商还应提供样品,并对其加工生产过程进行考察,经监理工程师批准后承包商方可订货。消防专用材料、构配件尚应取得消防部门批准文件;zÞ°º¦JäéqÆbbs.3c3t.comó-šV©%՜ÆB
  ⑵工程材料、构配件进场后,须报监理部进行验收,按规定需要送检的材料应见证取样、送检,并将试验报告连同材料的“出厂合格证”、“出厂检验报告”、“核准证书”等一并报监理部审批,并填报“工程材料/构配件使用报审表”经监理工程师审核、总监理工程师批准后方可使用。进口材料和构配件尚应提供商检证明书;zÞ°º¦JäéqÆbbs.3c3t.comó-šV©%՜ÆB
  ⑶进场验收不合格或见证送检不合格的建筑材料、构配件,均不得用于工程,必须在监理工程师的监督下就地封存,全部退出现场,并办理书面退场手续,由承包商、材料供应商、监理工程师及业务代表联合签认。zÞ°º¦JäéqÆbbs.3c3t.comó-šV©%՜ÆB
  3、关于隐蔽工程验收zÞ°º¦JäéqÆbbs.3c3t.comó-šV©%՜ÆB
  ⑴承包商完成内部交接检查并合格后,应在合同规定时间内填报“验收申请表”通知监理工程师进行隐蔽工程验收;zÞ°º¦JäéqÆbbs.3c3t.comó-šV©%՜ÆB
  ⑵监理工程师自接到承包商通知后,应在合同规定的时限内到施工现场进行检查验收;zÞ°º¦JäéqÆbbs.3c3t.comó-šV©%՜ÆB
  ⑶若已符合设计和施工验收规范的要求,监理工程师应及时签署隐蔽验收记录,以便施工单位进行后续工序的施工;zÞ°º¦JäéqÆbbs.3c3t.comó-šV©%՜ÆB
  ⑷若不符合设计和施工验收规范的要求,监理工程师可口头通知承包商进行整改,待承包商整改完成后再按上述程序进行验收。如质量通病重复发生或质量缺陷比较严重,监理工程师将下发“工程质量整改通知书”,施工单位整改完成后,应填报“整改回复单”,验收合格之前,监理工程师有权禁止承包商进行后续工序的施工;zÞ°º¦JäéqÆbbs.3c3t.comó-šV©%՜ÆB
  ⑸监理工程师未能在合同规定的时限内到施工现场进行隐蔽工程验收,可视为监理工程师同意隐蔽;zÞ°º¦JäéqÆbbs.3c3t.comó-šV©%՜ÆB
  ⑹由(总)监理工程师审核、签认的隐蔽验收记录,监理部留存一份备查。zÞ°º¦JäéqÆbbs.3c3t.comó-šV©%՜ÆB
  4、关于检验批、分项、分部、单位工程质量验收:zÞ°º¦JäéqÆbbs.3c3t.comó-šV©%՜ÆB
  ⑴检验批、分部、分项、单位工程质量验收的申报程序同隐蔽工程验收,并提交完整的质量控制资料文件;zÞ°º¦JäéqÆbbs.3c3t.comó-šV©%՜ÆB
  ⑵分部工程质量验收时,承包商应提交有关安全及重要使用功能的见证取样或抽样检测报告;zÞ°º¦JäéqÆbbs.3c3t.comó-šV©%՜ÆB
  ⑶单位工程竣工验收时,除上述资料外,承包商还应提交涉及到主要使用功能抽查检验结果;zÞ°º¦JäéqÆbbs.3c3t.comó-šV©%՜ÆB
  ⑷有关中间检验与验收的申报程序参照本程序执行。zÞ°º¦JäéqÆbbs.3c3t.comó-šV©%՜ÆB
  5、关于工程变更zÞ°º¦JäéqÆbbs.3c3t.comó-šV©%՜ÆB
  ⑴工程变更可以由业主、设计人提出,也可以由监理工程师提出,还可以由承包商提出,无论何方提出,均应经过设计人认可,业主同意,并由总监理工程师签发“工程变更指令”;zÞ°º¦JäéqÆbbs.3c3t.comó-šV©%՜ÆB
  ⑵监理部将对工程变更涉及到的费用及工期进行评估,并与业主和承包商进行协调;zÞ°º¦JäéqÆbbs.3c3t.comó-šV©%՜ÆB
  ⑶若监理工程师无法就变更费用及工期展延与承包商或业主协商一致,则由总监理工程师暂定,并按合同争议的规定进行处理;zÞ°º¦JäéqÆbbs.3c3t.comó-šV©%՜ÆB
  ⑷无论总监理工程师对争议有无做出处理意见,或在当事人对监理方的处理意见认同与否,只要合同没有终止,监理工程师有权要求承包商继续履行合同。zÞ°º¦JäéqÆbbs.3c3t.comó-šV©%՜ÆB
  6、关于设备工程zÞ°º¦JäéqÆbbs.3c3t.comó-šV©%՜ÆB
  ⑴承包商应在设备采购之前的合理时间内提交欲采购设备的详细清单,必要时还应提供样品(样本)及有关详细情况;zÞ°º¦JäéqÆbbs.3c3t.comó-šV©%՜ÆB
  ⑵承包商在与业主、监理工程师及供应商协商一致后,向监理办填报“设备采购清单”,消防专用设备尚应提供消防部门批准文件;zÞ°º¦JäéqÆbbs.3c3t.comó-šV©%՜ÆB
  ⑶设备进场前合理时间内,承包商应向监理部填报“设备进场申报表”,未获批准,监理也有权拒绝验收,并不得使用;zÞ°º¦JäéqÆbbs.3c3t.comó-šV©%՜ÆB
  ⑷设备进场时,承包商应提供随机详细清单及相关证明材料,经监理、业主、供应商和承包商联合验收合格后,方准进入安装工序;zÞ°º¦JäéqÆbbs.3c3t.comó-šV©%՜ÆB
  ⑸设备安装前承包商须向监理工程师提交其施工技术方案(含调试方案),填报“施工技术方案报审表”,并获得批准;zÞ°º¦JäéqÆbbs.3c3t.comó-šV©%՜ÆB
  ⑹承包商组织单机无负荷运转调试检验时应通知监理工程师参加,并获得监理工程师书面确认;zÞ°º¦JäéqÆbbs.3c3t.comó-šV©%՜ÆB
  ⑺承包商组织联动运转调试检验时,应通知监理工程师、设计人、业主、供应商及有关政府部门代表(必要时)共同参加,并获得监理工程师的书面确认;zÞ°º¦JäéqÆbbs.3c3t.comó-šV©%՜ÆB
  ⑻联动检验合格后,(总)监理工程师方可签署竣工验收申请报告。 zÞ°º¦JäéqÆbbs.3c3t.comó-šV©%՜ÆB
  详情请下载zÞ°º¦JäéqÆbbs.3c3t.comó-šV©%՜ÆB
您所在的用户组无法下载或查看附件
zÞ°º¦JäéqÆbbs.3c3t.comó-šV©%՜ÆB
分享 转发
TOP
2#

回复:可园五期人工挖孔桩工程监理工作交底

xiexie------------------------------------------zÞ°º¦JäéqÆbbs.3c3t.comó-šV©%՜ÆB
TOP
发主话题 回复该主题