回复:2007年7月湖南水运检测考试简答题
4、混凝土凝结时间试验步骤:îgð÷·"z±bbs.3c3t.com[âY¯ÛÐu¿
(一)、试验步骤:îgð÷·"z±bbs.3c3t.com[âY¯ÛÐu¿
(1)试样制备:îgð÷·"z±bbs.3c3t.com[âY¯ÛÐu¿
1〉取混凝土拌合物样品,用5 mm筛尽快地筛出砂浆,再经人工翻拌后,分别装入三个试模。 注:混凝士湿筛困难时,允许按混凝士中砂浆的配合比直接称料用人工砂浆,但应按石子吸水率扣除水量。îgð÷·"z±bbs.3c3t.com[âY¯ÛÐu¿
2)砂浆装入试模后,用捣棒均匀插捣(每650 mm 2面积插捣一次,对平面尺寸为150 mm×150 mm的试模插捣35次),然后轻击试模侧面以排除在捣实过程中留下的空洞。进一步整平砂浆的表面,使其低于试模上沿约10 mm ; 注:也可采用振动台代替人工插捣。îgð÷·"z±bbs.3c3t.com[âY¯ÛÐu¿
3)试件成型后静置,并盖上玻璃片或湿布。 lh后,将试件一侧轻轻垫高,使其倾斜约120,静置2min后,用吸管吸取泌水。以后每隔30 min到lh,吸取泌水一次(低温或缓凝的混凝土拌合物试样,静置与吸水间隔时间可适当延长)。若在贯入阻力测试前还有泌水,也应吸干。注:当模拟现场试验时,温度应与现场一致。îgð÷·"z±bbs.3c3t.com[âY¯ÛÐu¿
(2)贯入阻力试验:îgð÷·"z±bbs.3c3t.com[âY¯ÛÐu¿
1)将试件放在贯入阻力仪测试平台上,记录刻度盘上显示的砂浆和容器的总重量;îgð÷·"z±bbs.3c3t.com[âY¯ÛÐu¿
2)根据试样的贯入阻力大小,选择适宜的测针。当砂浆表面测孔边出现微裂缝时,应立即改换较小截面积的测针:îgð÷·"z±bbs.3c3t.com[âY¯ÛÐu¿
3)先使测针针头端面与砂浆表面接触,然后在10s内,垂直且匀速地插入试样内,深度达25mm。记录刻度盘上显示的重量增量和从开始加水拌和起所经过的时间,并记录环境温度。每次测定时,测针应距离容器边缘至少25mm。测点间净距离至少不小于所用测针头直径的2倍;îgð÷·"z±bbs.3c3t.com[âY¯ÛÐu¿
4)对每个试样,应作贯入阻力测定不小于六次,最后一次贯入阻力应至少达28MPa。从加水时算起,常温下普通混凝土3h后开始测定,以后每间隔lh测一次:快硬混凝土或气温较高的情况下,则应在2h后开始测定,以后每隔0.5h测一次:缓凝混凝土或低温情况下,可5h后开始测定,以后每隔2h测一次。îgð÷·"z±bbs.3c3t.com[âY¯ÛÐu¿
(二)、试验结果结算: îgð÷·"z±bbs.3c3t.com[âY¯ÛÐu¿
(1)贯入阻力是测针在贯入深度为25mm时所受的阻力除以针头面积。每一时间间隔,在试件上测三点。以三个测点的算术平均值作为该时刻的贯入阻力值。îgð÷·"z±bbs.3c3t.com[âY¯ÛÐu¿
(2)以贯入阻力(MPa)为纵坐标,时间(h)为横坐标,绘制贯入阻力一时间的曲线图。îgð÷·"z±bbs.3c3t.com[âY¯ÛÐu¿
(3)从曲线求得初凝及终凝时间。以贯入阻力达3.5MPa为混凝土的初凝时间,达28MPa为混凝土的终凝时间îgð÷·"z±bbs.3c3t.com[âY¯ÛÐu¿