c50高等级混凝土配合比设计总说明书 [复制链接]

1#
c50高等级混凝土配合比设计总说明书â×´®öÂ8à Dbbs.3c3t.comwÌÁ‹îœÊ ¼£
附件:您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号? 注册
分享 转发
TOP
2#

回复:c50高等级混凝土配合比设计总说明书

对上述配合比的几点建议,大家可以讨论一下:â×´®öÂ8à Dbbs.3c3t.comwÌÁ‹îœÊ ¼£
â×´®öÂ8à Dbbs.3c3t.comwÌÁ‹îœÊ ¼£
1、砂的表观密度应该是精确到10Kg/m3。â×´®öÂ8à Dbbs.3c3t.comwÌÁ‹îœÊ ¼£
2、计算水灰比时应该采用水泥28天实际强度带入公式计算。â×´®öÂ8à Dbbs.3c3t.comwÌÁ‹îœÊ ¼£
3、掺外加剂时最好说明减水率是16%  让别人看得清楚一些。â×´®öÂ8à Dbbs.3c3t.comwÌÁ‹îœÊ ¼£
4、我个人认为砂率选用有点高,36%左右的砂率比较合理。â×´®öÂ8à Dbbs.3c3t.comwÌÁ‹îœÊ ¼£
5、计算砂石用量时应在公式中加入外加剂的质量。个人认为用体积法计算较准确。â×´®öÂ8à Dbbs.3c3t.comwÌÁ‹îœÊ ¼£
6、水灰比调整0.03是比较合理的,但是砂率不一定都要调整,有一些不调整砼和易性也是很好的。â×´®öÂ8à Dbbs.3c3t.comwÌÁ‹îœÊ ¼£
7、表中外加剂的单位错了,或者把外加剂数值加上小数点。â×´®öÂ8à Dbbs.3c3t.comwÌÁ‹îœÊ ¼£
8、砼拌和完毕后,应该改测实际容重,与假设容重比较,超过2%时应当调整每方各种材料用量。â×´®öÂ8à Dbbs.3c3t.comwÌÁ‹îœÊ ¼£
以上几点大家可以共同讨论一下。â×´®öÂ8à Dbbs.3c3t.comwÌÁ‹îœÊ ¼£
最后编辑浪迹天涯 最后编辑于 2007-07-07 09:04:42
kiii试验检测河北群:13949485恭迎河北朋友光临!
TOP
3#

回复: c50高等级混凝土配合比设计总说明书

原帖由 浪迹天涯 于 2007-7-6 20:16:00 发表â×´®öÂ8à Dbbs.3c3t.comwÌÁ‹îœÊ ¼£
楼主的建议和分析很有道理,朋友们不妨参考一下。â×´®öÂ8à Dbbs.3c3t.comwÌÁ‹îœÊ ¼£
【kiii】福建试验检测7群:120162138,欢迎加入!感谢光临并支持监理检测网,欢迎大家常到论坛发帖,提问题。
TOP
4#

回复:c50高等级混凝土配合比设计总说明书

补充看法â×´®öÂ8à Dbbs.3c3t.comwÌÁ‹îœÊ ¼£
水泥采用JTG E30-2005试验规程â×´®öÂ8à Dbbs.3c3t.comwÌÁ‹îœÊ ¼£
砂石采用JTG E42-2005试验规程,2007.6.1.后采用JGJ 52-2006â×´®öÂ8à Dbbs.3c3t.comwÌÁ‹îœÊ ¼£
水泥初终凝时间表示为--MINâ×´®öÂ8à Dbbs.3c3t.comwÌÁ‹îœÊ ¼£
水灰比按相差0.05进行A和C组的计算â×´®öÂ8à Dbbs.3c3t.comwÌÁ‹îœÊ ¼£
TOP
5#

回复:c50高等级混凝土配合比设计总说明书

大家提到建议很有建设性,不错了â×´®öÂ8à Dbbs.3c3t.comwÌÁ‹îœÊ ¼£
TOP
6#

回复:c50高等级混凝土配合比设计总说明书

haodxiâ×´®öÂ8à Dbbs.3c3t.comwÌÁ‹îœÊ ¼£
TOP
7#

回复 3F 冰儿 的帖子

对上述配合比的几点建议,大家可以讨论一下:E^N|&!›Bwww.kiii.cnB煉î4¶"›â×´®öÂ8à Dbbs.3c3t.comwÌÁ‹îœÊ ¼£
E^N|&!›Bwww.kiii.cnB煉î4¶"›â×´®öÂ8à Dbbs.3c3t.comwÌÁ‹îœÊ ¼£
谢谢â×´®öÂ8à Dbbs.3c3t.comwÌÁ‹îœÊ ¼£
TOP
9#

回复:c50高等级混凝土配合比设计总说明书

回复支持!!!!â×´®öÂ8à Dbbs.3c3t.comwÌÁ‹îœÊ ¼£
TOP
10#

回复:c50高等级混凝土配合比设计总说明书

大家提到建议很有建设性,不错了Ô—ä‚ Žùžwww.kiii.cnþJ2olo~ìâ×´®öÂ8à Dbbs.3c3t.comwÌÁ‹îœÊ ¼£
TOP
11#

回复:c50高等级混凝土配合比设计总说明书

â×´®öÂ8à Dbbs.3c3t.comwÌÁ‹îœÊ ¼£
TOP
12#

回复:c50高等级混凝土配合比设计总说明书

很好,谢谢!â×´®öÂ8à Dbbs.3c3t.comwÌÁ‹îœÊ ¼£
TOP
13#

回复:c50高等级混凝土配合比设计总说明书

42。5的水泥也能配呀。我们这里没有52。5的。â×´®öÂ8à Dbbs.3c3t.comwÌÁ‹îœÊ ¼£
TOP
14#

回复:c50高等级混凝土配合比设计总说明书

谢谢!â×´®öÂ8à Dbbs.3c3t.comwÌÁ‹îœÊ ¼£
TOP
15#

回复:c50高等级混凝土配合比设计总说明书

学习了!â×´®öÂ8à Dbbs.3c3t.comwÌÁ‹îœÊ ¼£
思念是一种扯不断的缠绵...........
TOP
16#

