监理检测网论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

建筑智能化工程监理细则 [复制链接]

1#

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
***********$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
建筑智能化工程监理细则
1、专业工程特点$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
2、执行的标准、法规$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
3、监理工作流程(框图)$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
4、监理工作的控制要点及目标值$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
5、监理工作的方法及措施$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
6、旁站监理项目内容、方法及要求$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
7、现场监理检查记录表式$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
1$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
专业工程特点$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(一)本工程位于江苏省..市,总面积约23782m²,地上八层,主要由…..组成。地下一层平时为汽车库及自行车库,战时为人防工程等级为六级.建筑高度31.9m,结构形式为框架,基础形式为桩基础。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(二)本工程设火灾自动报警及消防联动控制系统、安全技术防范系统、综合布线系统(电话、计算机)。本工程为二类防火建筑,火灾自动报警系统的保护等级按二级设置,火灾自动报警及消防联动控制系统由火灾自动报警系统、消防联动控制系统、火灾应急广播系统、消防直通对讲电话系统、电梯监视控制系统、应急照明控制系统组成。安全技术防范系统在一层设闭路监视机机房,与消防控制室合用,在各出入口、电梯轿箱内及各楼层走道均设报安监视摄像机。综合布线系统为开放式网络平台,必要时可形成各自独立的子系统,可实现资源共享,综合信息数据管理、电子邮件、个人数据库、报表处理、财务管理、电话会议、电视会议等。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
2$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
执行的标准、法规
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(1)《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166)$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(2)$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
《火灾自动报警系统设计规范》(GBJ116)
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(3)$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(GB/T50311)
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(4)$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
《建筑与建筑群综合布线工程验收规范》(GB/T50312)
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(5)$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》(GBJ132)
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(6)$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16)
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(7)$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168)
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(8)$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
《智能建筑设计标准》(GB/T50314)
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(9)$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
《安全防范工程程序与要求》(GA/T75)
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(10)《安全防范系统通用图形符号》(GA/T74)$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(11)《入侵探测器通用技术条件》(GB10408.1—8)$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(12)《防盗报警控制器通用技术条件》(GB12663)$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(13)《楼宇对讲电控防盗门通用技术条件》(GA/T72—94)$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(14)《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50198)$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(15)《有线电视广播技术规范》(FT/T106)$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(16)《工业企业共用天线电视系统设计规范》(GBJ120)$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(17)《工业企业通信接地设计规范》(GBJ79)$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(18)《会议系统电视及音频的性能要求》(GB/T15381)$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(19)《采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ19)$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(20)《通信系统机房设计》(GBKJU)$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(21)《电子计算机机房设计规范》(GB50174)$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(22)《有线电视系统工程技术规范》(GB50200)$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(23)《建筑物防雷设计规范》(GB50057)$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(24)《低压配电设计规范》(GB50054)$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(25)《工业电视系统设计规范》(GBJ115)$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(26)《人民防空工程设计防火规范》(GBJ98)$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(27)《电视接收机确保与电缆分配系统兼容的技术要求》(GB12323)$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(28)$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
《卫星广播电视地球站设计规范》(GYJ41)
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(29)$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
《有线广播录音、播音室声音设计规范和技术用户技术要求》(GY26)
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(30)$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
《程控交换机设备安装设计智能技术规定》(J20)
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(31)$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
《电信专用房屋设计规范》(YDJ24)
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(32)$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
《智能建筑弱电工程设计施工图集》(GJBT—471)
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(33)$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
《智能建筑施工及验收规范》(DG/T J08—601—2001)
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(34)$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
《防静电工程技术规程》(DGJ08—83—2000)
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(35)$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
《智能建筑评估标准》(DG/T J08—602—2001)
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(36)$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
《公用计算机互联网工程验收规范》(YD5070—98)
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
参加智能化方案及图纸会审$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
3.监理工作流程(框图)$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

参加设计交底$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

(审核)智能化工程承包单位资质$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
审核智能化工程施工组织设计或施工方案$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

审核施工单位技术管理体系、质保体系$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

施工前检查$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
环境要求:土建施工情况;土建工艺(机房面积、预留洞);施工电源;地板铺设等$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
器材检验:外观检查,型号、规格、数量;电缆电性能测试;管线测试;仪器仪表及设备检查$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
安全、防火要求:$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
消防器材;危险物品堆放;孔洞防火措施等$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
施工过程监理(巡视、旁站、检查、测试参加隐蔽工程验收)$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
电缆桥梁、线槽、电管敷设$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
架空缆线、管道缆线、埋式缆线、隧道缆线及其它线缆布放$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
智能化设备安装:框架、机箱、配线部件、仪器仪表等$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

按检验批审核评定各分项工程质量$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

组织竣工验收(预验收)$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
智能化系统各子分部(含主要分项)系统测试$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

审核评定子分部及分部工程质量$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

监督施工单位整改$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

参加竣工验收$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

开展保修期监理工作$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

3$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
监理工作控制要点及目标值$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
1.施工前期监理工作的控制点及目标值$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
1)审核本工程智能化系统方案或有关设计文件,及时提供反馈意见,对于有可能进一步优化的系统方案,应及时组织力量,献计献策,完善系统方案,特别是本工程信息点总量设置及其配置,要求做到技术先进、经济合理、安全可靠、安装维护方便。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
2)审核智能化工程承包单位资质,其中包括:各专业企业资质;工商执照、企业业绩、特殊专业的施工许可证;外企进境施工许可证;项目经理资质等。要求上述资质符合要求,并在法定有效期内。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
3)核施工组织设计或施工方案,其中包括:$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(1)适时性(分包单位应在施工前提出);$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(2)技术保证(分包单位提出的施工技术措施符合本工程设计及智能化专业技术要求);$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(3)人力资料保证(分包单位提出的有关施工技术人员配置符合施工合同规定的质量、工期要求);$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(4)施工设备保证(分包单位用于本工程施工的机械设备及仪器仪表,符合施工合同规定的质量、工期要求);$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(5)质量保证(分包单位提出的质量目标明确,管理措施到位);$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(6)安全保证(高科技,特殊专业施工的安全措施符合本工程施工要求);$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(7)施工条件及计划进度保证(施工前对土建及安装其它专业的要求明确,施工计划进度符合本工程总工期要求)。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
4)审核及认定进场材料、设备$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(1)进场的智能化系统器材、线缆应符合现行国家标准,符合本工程设计要求;进口材料设备还需提供国家商检部门证明及中文的有关技术文件。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(2)光缆等新材料、新设备进场应具有法定的准用文件及有关性能测试报告。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
5)监理工作的技术准备$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(1)熟悉设计图纸及本工程有关智能化系统文件,在土建等其它专业的配合下,熟悉智能化各子分部工程,智能化与土建、电气及其它安装专业的施工界面,在可能的条件下,进一步优化施工单位的作业顺序,为关键工序及部位的监理旁站工作(选点)创造条件。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(2)审核智能化工程系统供配电及临时施工用电的配置,容量及其电源质量,审核用电安全措施。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(3)审核土建预留孔洞的几何尺寸、轴线标高(特别是地下室板墙、人防工程等防水、防渗漏措施)及设计要求的其它事宜。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(4)审核本工程智能化系统对室内外环境的防静电要求,根据建筑智能化的专业要求,审核防静电危害环境的施工方案(其中包括:抑制环境组成带电、防止发生静电放电及静电噪声传播等综合预防措施)。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(1)$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
检查设计要求的安装接地线到位及通断情况。
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
2.施工过程监理工作的控制要点及目标值$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
1)线缆敷设安装工程$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(1)在允许焊接的金属结构和混凝土构筑物的金属预埋件上,安装支架时,应采用焊接固定。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(2)支架不应安装在具有较大振动、热源、腐蚀性及排污沟道的位置;也不宜安装在具有高温、高压、腐蚀性及易燃易爆等介质的工艺设备、管道及能移动的构筑物上。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(3)线槽拐直角弯时,其最小弯曲半径不应小于槽内最粗电缆外径的10倍。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(4)强弱电均采用PUC管时,弱电配管宜避免与强电配管平行敷设,若必须平行敷设时,相隔间距宜大于0.5m。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(5)保护管与检测元件或接地设备之间,应用金属软管连接,并设存水弯,金属软管长度宜小于2m。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(6)黑色钢管与镀锌桥架之间跨接时,应在黑色钢管端焊一只铜螺栓,用≥4mm2的铜线与镀锌桥架连接。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(7)保护管埋设于墙内或混凝土内时,其保护层应≥15mm。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(8)敷设在电缆沟道内的保护管,不应紧靠沟壁。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(9)线槽的直线长度超过50m时,宜采取热膨胀补偿措施。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(10)地面暗敷设线槽一般为3m,留0.6m处设一出线口,超过6m宜加装分线盒;线槽出线口和 分线盒必须与地面平齐。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(11)弱电缆需同一线槽内敷设时,应用金属隔开,分开敷设。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(12)保护管弯成角度应大于(等于)900。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(13)保护管的弯曲半径:明敷设,穿无铠装的电缆时,不应小于保护管外径的6倍,穿铠装电缆以及埋设于地下与混凝土内时,不应小于保护管外径的10倍;保护管弯曲处不应有凹陷,裂缝及明显的弯扁。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(14)单根保护管的直角弯不宜超过两个。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(15)保护管的两端管口应带线箍或打成喇叭形。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(16)智能建筑电管内有PE线时,每只接线盒都应与PE线相连。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(17)采用镀锌电管配管时,其跨接应符合设计及现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303的规定。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(18)埋入墙或混凝土内的保护管,其保护层不应小于15mm。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(19)穿过楼板(或平台)继续向前明敷的保护管段,宜高出楼板(或平台)1m。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(20)敷设在电缆沟道内的保护管,不应紧靠内壁。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(21)当配管采用镀锌电管,设计又规定管子间需做跨接时,应满足下列要求:明敷配管应采用设计指定的专业接地线卡跨接;埋地或埋设于混凝土中的电管,可采用熔焊跨接;若电管不允许采用熔焊跨接,可采用穿PE线方式;若管内布有裸软PE铜线,电管可不跨接,但PE线应与它所经过的每一只接线盒相连。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(22)$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
护管连接后应保证整个系统的电气连续性。
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(23)一般线缆敷设时的环境温度不应低于-70C。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(24)多芯电缆的弯曲半径不应小于其外径的6倍;同轴电缆的弯曲半径不应小于其外径的10倍。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(25)线缆穿管敷设截面利用率不应大于(等于)40%;线槽敷设截面利用率不应大于(等于)60%。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(26)信号电缆(线)与电力电缆(线)交叉敷设时,宜成直角;平行敷设时,其间距应符合设计规定。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(27)信号线路、供电线路、连锁控制线路及有特殊要求的仪表信号线路,应分别采用各自的保护管。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(28)每一个接线端上最多允许接两根芯线。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(29)敷设光缆前,应检查光纤;光纤应无断点,其衰减值应符合设计要求;光缆长度应符合施工图要求的敷设长度;架空光缆的接头应设置在杆旁1m范围内。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(30)敷设光缆时,其弯曲半径不应小于光缆外径的20倍。光缆的牵引端头应作好技术处理;可采$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
用牵引力自动控制性能的牵引机进行牵引。牵引力应加于加强芯上,其牵引力不应超过150kg;牵引速度宜为10m/min;一次牵引的直线长度不宜超过1km;光缆接头的预留长度不应小于8m。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(31)光缆敷设完毕,应检查光纤有无损伤,并对光缆敷设损耗进行抽测。确认没有损伤时,再进行接续。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(32)管道敷设光缆时,无接头的光缆在直道上敷设应有人工逐个人孔同步牵引。预先作好接头的光缆,其接头部分不得在管道内穿行;光缆端头应用塑料胶带包扎好,并盘成圈放置在托架高处。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(33)光缆与电缆同管敷设时,应在暗管内预置塑料子管,将光缆敷设在子管内,使光缆与电缆分开布放,子管的内径应为光缆外径的1.5倍。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(34)光缆的接续应由受过专门训练的人员操作,接续时应采用光功率计或其他仪器进行监视,使接续损耗达到最小;接续后应做好接续保护,并安装好光缆接头护套。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(35)光缆敷设后,宜测量通道的总损耗,并用光时域反射计观察光纤通道全程波导衰减特性曲线。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(36)在光缆的接续点和终端应作永久性标志。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
2)智能化接地系统安装工程$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(1)为防止外界电压危害人身安全和对设备的损害,抑制电气干扰,保证通信设备正常工作,电信设备的以下部分均应接地;直流电源、电信设备的机架、机壳、入站通信电缆的金属护套和屏蔽层;交流配电屏、整流器屏等供电设备的外露导电部分;直流配电屏的外露导电部分;交直流两用电信设备的机架、机框内与机架、机框不绝缘的供电整流盘的外露导电部分;电缆、架空线路及有关需要接地的部 分,如放电器、避雷器、保护间隙等。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(2)当低压配电系统采用取TN制式供电,电信设备若要求严格限制工频交流对其干扰,且电信设备不易做到与站内各种金属构件绝缘时,应采用TN—S制式。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(3)配电屏、整流器等外露导电部分,当加固装置将其与机架、机框在电气上已连通时,仍需与PE线或PEN线相连。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(4)电信设备的工作接地,一般要求单独设置,亦可与建筑物内变压器的工作接地共用一个接地装置。但必须通过绝缘的专用接地线与接地装置相连。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(5)电信设备采用共同接地装置时,其接地电阻应不大于1Ω,宜用两根截面不小于25 mm2的铜芯绝缘线穿管敷设到共同接地极上,当采用基础钢筋作为共同接地极时,连接处应有铜铁过渡接头。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(6)电子设备的信号接地、屏蔽接地和保护接地等,一般合用一个接地极,其接地电阻不大于4Ω,当电子设备的接地与工频交流接地、防雷接地合用一个接地极时,其接地电阻不大于1Ω。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(7)对抗干扰能力差的电子设备,其接地应和防雷接地分开,两者相互距离宜在20m以上,对抗干扰能力较强的电子设备,两者距离可酌情减少,但不宜小于5m。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(8)当电子设备接地和防雷接地采用共同接地装置时,为了避免雷击时遭反击和保证设备安全,应采用埋地铠装电缆供电。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(9)电缆屏蔽层必须接地,为避免产生干扰电流,对于控制及信号电缆应一点接地。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(10)为减少趋肤效应和通道阻抗,直流工作接地的引下线应采用多芯铜导线,截面不宜小于35 mm2,当需要改善信号的工作条件时,宜采用多股铜绞线。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(11)输入信号的电缆穿钢管敷设,或敷设在带金属盖板的金属桥架内,钢管及桥架均应接地。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(12)架设在建筑物顶部的天线金属底座必须与建筑物顶部的避雷网相连,构成避雷系统,通过至少在不同方向的两根引下线或建筑物内的主钢筋进行接地。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(13)演播室宜采取防静电接地,所处环境电磁场干扰严重时,演播室、控制室及编辑室宜采取屏蔽接地。防静电接地、屏蔽接地可接到系统的接地装置上。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(14)接地环母线的截面,用铜箔80mm×0.35mm。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(15)电子设备的接地极宜采用地下水平敷设,做成耙形或星形。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(16)强弱电采用联合接地极时,接地电阻必须小于1Ω。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(17)采用联合接地极时,智能建筑接地引出线和强电接地引出线不能从同一点引出,两者相距大于3m。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(18)智能建筑弱电系统中的接地干线应与强电系统的接地干线分开敷设,在设计无规定时,其接地干线截面不宜小于25mm2的绝缘铜导线,并固定在绝缘子的接地排上。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
3)通信网络系统安装工程$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(1)通信线缆管道采用水泥管块时,应符合邮电部《通信管道工程施工及验收规范》(YDJ39—90)的规定。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(2)工程中使用的对绞电缆和光缆规格、程式、形式应符合设计的规定和合同要求;电缆所附的标志、标签内容应齐全(电缆型号、生产厂名、制造日期和电缆盘长)、清晰;电缆应附有出厂检验合格证。如用户要求,应附有本批量电缆的电气性能检验报告。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(3)电缆的电气性能应从本批量电缆的任意盘中进行抽样测试。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(4)线料和电缆的塑料外皮应无老化变质现象,并进行通、断和绝缘检查。局内电缆、接线端子板$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
等主要器材的电气性能应抽样测试。当相对湿度在75%以下,用250伏兆欧表测试时,电缆芯线绝缘电阻应不小于200MΩ;接线端子板相邻端子的绝缘电阻应不低于500MΩ。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(5)剥开电缆头,有A、B端要求的要识别端别,在缆线外端应标出类别和序号。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(6)光缆开盘后应先检查光缆外表有无损伤,光缆端头封装是否良好。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(7)综合布线系统工程采用62.5/125.5μm或50/125μm多模渐变折射率光纤光缆和单模光纤光缆时,现场检验应测试光纤衰减常数和光纤长度。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
i)衰减测试:宜采用光时域反射仪(OTDR)进行测试,测试结果如超出标准或与出厂测试数值相差太大,应用光功率计测试,并加以比较,断定是测试误差还是光纤本身衰减过大。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
ii)长度测试:要求对每根光纤进行测试,测试结果应与实际长度一致。如在同一盘光缆中,光纤长度差异较大,则应从另一端进行测试,或做通光检查以判定是否有断纤存在。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(8)光纤调度软纤(光跳线)检验应符合下列规定:$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
光纤调度软纤应具有经过防火处理的光纤保护包皮,两端的活性连接器(活接头)端面应配有合适的保护盖帽;$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
每根光纤调度软纤中光纤的类型应有明显的标记,选用应符合设计要求。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(9)保安接线排$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
保安接线排的保安单元过压、过流保护各项指标应符合原邮电部规范《电信交换设备过电压、电流防护技术要求及试验方法》(YD/T950)和《局端设备电气防护建筑》(ITU—TK.20)的规定。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(10)光纤插座的连接器使用型号和数量、位置应与设计相符。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(11)光纤插座面板应有发射(TX)和接受(RX)明显标志。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(12)对绞电缆(UTP)电气性能、机械特性、传输性能及插接件的具体技术指标和要求,应符合《数字通信对绞/星绞对称电缆》(YD/T831)的规定。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(13)通信设备之间的连接电缆终端作业可分为插接、绕接和卡接。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
缆线终端的一般要求:$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
缆线在终端前,必须检查标签颜色和数字含义,并按顺序终端;$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
缆线中间不得产生接头现象;$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
缆线终端应符合设计和厂家安装手册要求。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(14)插接电缆终端必须依据设计文件进行,电缆的走向及路由应符合厂家有关规定。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(15)绕接电缆芯线的电缆破头处应平齐,不得损伤芯线的绝缘;分线应按色谱顺序,不得将每组$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
芯线的互绞打开;绕接电缆芯线必须使用绕线枪,不得以手钳代替,并应达到下列要求:$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
每根芯线在端子上绕接的圈数应为:线径为0.4~0.5mm时6~8圈,0.6~1.0mm时4~6圈;$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
绕接应紧密,但不应叠绕;$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
绕接芯线应从端子根部开始,不接触端子的芯线部分不宜露铜,芯线不得有损伤。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(16)卡接芯线时应用接插设备生产厂家提供的专用工具,不得随意用代用工具;缆线终端处必须卡接牢固,接触良好;对绞电缆与接插件连接应认准线号、线位色标,不得颠倒和错接。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(17)对绞电缆芯线终端每对对绞线应尽量保持扭绞状态,非扭绞长度对于5类线不应大于13mm,4类线不大于25mm。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(18)剥除护套均不得刮伤绝缘层,应使用专用工具剥除;屏蔽对绞线的屏蔽层剥除后应与接插件的屏蔽罩作3600全圆周接续,屏蔽层的长度应覆盖到不使双绞线暴露。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(19)对绞线在与信息插座(RJ45)相连时,必须按色标和线对顺序进行卡接。插座类型、色标和编号应按设计规定。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(20)光纤互连和交叉连接装置(光纤连接盒,以下简称LIU)可以为固定和抽屉两种方式,其装配应按设备说明书进行,安装的方式、位置和高度应符合设计要求。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(21)光缆进入LIU的光缆入孔处时应采取保护措施(光缆减压单元)。光缆在LIU中应按规定的位置夹持在缆夹中,接上地线,并按规定留出足够的长度,以便对光缆中的光纤末端按照操作规程进行安装固定和连接器的成端。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(22)光缆纤芯与连接器尾纤接续处应加以保护和固定,连接器在插入适配器之前应进行清洁,插入符合设计要求。光纤连接器的连接要求见有关规定。应使用规定长度的光纤跳线,光纤跳线在LIU内的路径、固定方法应符合设备说明书的要求。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(23)光纤接续损耗值应符合表1的规定:$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

表1$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
光纤接续损耗
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

光纤接续损耗(dB)$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

光纤类别$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

平均值$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

最大值$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

融接$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

0.15$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

0.30$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

机械接续$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

0.20$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

0.30$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

(24)安装通信设备直流电源线的路由、路数及布放位置应符合施工图的规定;使用导线(铝、铜条或电力电缆)的规格、器材绝缘强度及熔丝的容量均应符合设计要求;电源线应采用整段的线料,不得在中间接头。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(25)交流系统使用的交流电源线(110V或220V)必须有接地保护线;直流电源线成端接续时应连接牢固,接触良好,保证电压降指标及对地电位符合设计要求。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(26)通信设备的每一路直流馈电线连同所接的列内电源线和机架引入线两端腾空时,用500V兆欧表测试正负线间的和负线对地间绝缘电阻均不得小于$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
1MΩ。
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(27)通信设备使用的交流电源线两端腾空时,用500V兆欧表测试心线间和心线对地间的绝缘电阻均不得小于1MΩ。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(28)采用塑料电力电缆作直流馈电线时,每对馈电线应保持平行,正负线两端应有统一红蓝标志。安装后的电源线末端必须用胶带等绝缘物封头,电缆剖头处必须用胶带和护套封扎。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(29)截面积在10mm2以下的单股电力电缆端头用打接头圈连接,接头圈可略砸成扁平,打圈方向应与紧固螺帽的方向一致;截面积在10 mm2以上的多股电力电缆端头应使用线鼻子连接;线鼻子的规格与导线线径相吻合。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(30)从接地体引入机房的地线,其截面积可按接地电阻和地线长度算出,一般宜为95 mm2,最小不得小于75 mm2。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(31)天线的防雷接地体及接地线应事先做好,并测试接地电阻符合设计要求后,方可进行天线安装,对于含有传动关节的构件,应确认转动灵活,无异常声音。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(32)天线施工中应采用精度为6s级以上带有罗盘的专用经纬仪。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(33)天线定位时应根据通信方位角及俯仰角用手动调整天线,方位角计算公式如下:$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
θ=1800±tg-1(tgλ/sinδ)$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
式中:θ——从地球站上看卫星正北的方位角(度)$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
α——从地球站上看卫星的仰角(度)
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
λ——地球站与卫星之间经度差的绝对值(度)
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
δ——地球站纬度(度)
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
K
——同步轨道半径与地球半径之比为6.63
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
注:卫星经度大于地球站经度时取“-”号,否则取“+”。
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
手动调整天线后,即跟踪卫星发出的电信号进行天线定位微调。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(34)VSAT端站的工作接地、防雷接地宜采用三合一的联合接地系统,接地系统的接地电阻应不大于5Ω。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(35)VSAT端站的天线支架及室外单元的外壳应与建筑物顶上的避雷带有良好的电气连接,天线面上沿也应设避雷针,避雷针直接引至避雷带。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(36)引入机房的接地线不得少于两根,连接接地母线的接地体与建筑物防雷地线在地下应连通,应尽量利用地下各点金属设施作为接地装置的组成部分。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(37)VSAT机房内部所有设备的外壳应与接地母线可靠连接。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
4)办公自动化系统安装工程$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(1)为保障设备安装的安全,设备安装前应严格做好环境(设备的重量、体积和安装空间;供电、设备接地、设备工作温度、湿度及电磁环境等)检查,并应符合设计要求、产品技术文件和安全技术标准的规定。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(2)$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
络设备应遵循的协议、标准
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
网络设备的系统性能指标应符合IEEE、ISO、ATM论坛和国际公认的其他协议标准。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(3)网络规划$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
网络设备安装前,应做好网络规划,包括网络拓扑结构图,网络设备安装位置图、网络地址分配表、路由设置表等。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(4)交换机的物理安装$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
交换机可以根据设计要求安装在标准19″机柜中或独立放置,设备应水平放置,螺钉安装应紧固,并应预留足够大的维护空间。机柜或交换机接地应符合相关标准的接地要求。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(5)交换机的系统配置$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
按各生产厂家提供的安装手册和要求,规范地编写或填写相关配置表格,填写的表格同时应符合网络系统的设计要求;按照配置表格,通过控制台或仿真终端对交换机进行配置,保存配置结果。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(6)交换机制测试$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
自检测试:交换机上电后会进行自检测试,通过观察交换机上的指示灯,确认交换机上的模块、端口等组成部分正常工作。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
连通性测试:从接到交换机的ATM端口或太网端口的站点上Ping交换机的IP地址,检查网络端口的连通性,确认所有端口均应正常连通,非TCP/IP局域网系统可参照此方法进行。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
系统配置的测试:确认交换机的系统配置符合设计要求。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(7)广域网接入设备、路由器的安装$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
物理安装:可以根据设计要求安装在标准19″机柜中或独立放置,设备应水平放置,螺钉安装应紧固,并应预留足够大的维护空间。机柜或接入设备、路由器接地应符合相关标准的接地要求。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
系统配置:按各生产厂家提供的安装手册和要求,规范地编写或填写相关配置表格,如类型(PPP,Frame—relay,X.25),端口地址,路由协议,路由议的作用范围等,填写的表格同时应符合网络系统的设计要求。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
按照配置表格,通过控制台或仿真终端对路由器进行配置,通过路由器对广域网接入设备进行配置,保存配置结果。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(8)广域网接入设备、路由器的测试$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
自检测试:广域网接入设备、路由器上电后进行自检测试,通过观察广域网接入设备上的指示灯,确认广域网接入设备正常工作,通过观察路由器上的指示灯,确认路由器的模块,端口等组成部分正常工作。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
连通性测试:连接相关的广域网接入线路(如DDN,Frame—relay,ISDN,X.25等),观察广域网接入设备的指示灯,确认广域网的IP地址,确认路由器与广域网接入设备正常连接和路由器基本配置正确。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
系统配置的测试:确认路由器的系统配置符合设计要求,特别是检查路由表(用SHOW IP Route命令或类似的命令)。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(9)网络通信设备(交换机/集线器)的安装物理安装:$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
交换机/集线器可以根据设计要求安装在标准19″机柜中或独立放置,设备应水平放置,螺钉安装应紧固,并应预留足够大的维护空间。机柜或集线器接地应符合相关标准的接地要求。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(10)网络集线器的测试$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
1)自检测试:网络集线器上电后会进行自检测试,通过观察网络集线器的指示灯,确认网络集线器的端口等组成部分正常工作。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
2)连通性测试:从接在网络集线器端口的站点上Ping接在另一端口站点的IP地址,检查网络集线器端口的连通性,确认所有的端口均应正常连通。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(11)网络管理软件的安装和配置$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
按照网络管理软件的安装手册和随机文档,安装网络管理软件。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
根据网络系统的设计要求,配置网络管理软件。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(12)网络管理软件的测试:$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
网络管理软件功能测试,应符合设计或合同规定;$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
确认网络管理软件能够监测所需管理的设备(如交换机、路由器、服务器、PC机等)的状态和动态显示网络流量,并据此设置这些设备的属性,使网络系统得到优化。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(13)服务器测试:$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
执行上电开机程序,应正常完成系统自测试和系统初始化;$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
执行服务器的检查程序,包括对CPU、内存、硬盘、I/O设备、各类通信接口的测试,该检查程序正常运行结束,并给出正常运行结束的报告;$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
执行主要性能的测试,给出服务器的主要性能(主频、内存容量、硬盘容量等)指标的报告。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(14)服务器网络接口卡及数据库软件的安装和测试应符合设计及产品技术文件规定。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(15)客户机和外围设备的安装和测试应符合设计及产品技术文件规定。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(16)应用软件的安装验证及系统测试应符合有关软件工程规范的要求进行。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
5)建筑设备监控系统安装工程$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(1)水管型温度传感器、蒸汽压力传感器、水管压力传感器、水流开关、水管流量计不宜安装在管道焊缝及其边缘上开孔焊接。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(2)风管型温、湿度传感器、室内温度传感器、风管压力传感器、空气质量传感器应避开蒸汽放空口及出风口处。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(3)管型温度传感器、水管型压力传感器、蒸汽压力传感器、水流开关的安装应在工艺管道安装同时进行。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(4)风管压力、温度、湿度、空气质量、空气速度、压差开关的安装应在风管保温完成之后。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(5)水管型压力、压差、蒸汽压力传感器、水流开关、水管流量计的开孔与焊接工作,必须在工艺管道的防腐、衬里、吹扫和压力试验前进行。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(6)室内外温、湿度传感器不应安装在阳光直射,受其它辐射热影响的位置和远离有高振动或电磁场干扰的区域;室外温、湿度传感器不应安装在环境潮湿的位置。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(7)并列安装的温、湿度传感器距地面高度应一致,高度允许偏差为±1mm,同一区域内安装的温、湿度传感器高度允许偏差为±5mm。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(8)室内温、湿度传感器的安装位置宜远离墙面出风口,如无法避开,则间距不应小于2m。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(9)墙面安装附近有其他开关传感器时,距地高度应与之一致,其高度允许偏差为±5mm,传感器外形尺寸与其他开关不一样时,以底边高度为准。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(10)检查传感器到DDC之间的连接线的规格(线径截面)是否符合设计要求,对于镍传感器的接线总电阻应小于3Ω,1KΩ铂传感器的接线总电阻应小于1Ω。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(11)风管型温、湿度传感器应安装在风管的直管段,如不能安装在直管段,则应避开风管内通死角的位置安装。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(12)水管型温度传感器的开孔与焊接工作,必须在工艺管道的防腐、衬里、吹扫和压力试验前进行;水管型温度传感器的感温段大于管道口径的1/2时可安装在管道顶部,如感温段小于管道口径的1/2时应安装在管道的侧面或底部;水管型温度传感器的安装位置应选在水流温度变化灵敏和具有代表性的地方,不宜选在阀门等阻力部件的附近、水流束呈死角处以及振动较大的地方。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(13)风管型压力传感器应安装在气流流束稳定和管道的上半部位置;风管型压力传感器应安装在风管的直管段,如不能安装在直管段,则应避开风管内通风死角的位置。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(14)风管型压力传感器应安装在温、湿度传感器的上游侧;$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
高压风管其压力传感器应装在送风口,低压风管其压力传感器应装在回风口。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(15)水管型压力与压差传感器的取压段大于管道口径的2/3时可安装在管道顶部,如取压段小于管道口径的2/3时应安装在管道的侧面或底部;$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
水管型压力与压差传感器的安装位置应选在水流流束稳定的地方,不宜选在阀门等阻力部件的附近和水流束呈死角处以及振动较大的地方。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(16)水管型压力与压差传感器应安装在温、湿度传感器的上游侧;$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
高压水管其压力传感器应装在进水管侧,低压水管其压力传感器应装在回水管侧。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(17)蒸汽压力传感器应安装在管道顶部或下半部与工艺管道水平中心线成450夹角的范围内;$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
蒸汽压力传感器的安装位置应选在蒸汽压力稳定的地方,不宜选在阀门等阻力部件的附近和蒸汽流动呈死角处以及振动较大的地方;$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
蒸汽压力传感器应安装在温湿度传感器的上游侧。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(18)风压压差开关安装离地高度不应小于0.5m;$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
风压压差开关引出管的安装不应影响空调器本体的密封性;$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
风压压差开关的线路应通过软管与压差开关连接;$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
风压压差开关应避开蒸汽放空口;$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
空气压差开关内的薄膜应处于垂直平面位置。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(19)水流开关上标识的箭头方向应与水流方向一致;$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
水流开关应安装在水平管段上,不应安装在垂直管段上。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(20)水管流量传感器的取样段大于管道口径的1/2时可安装在管道顶部,如取样段小于管道口径的1/2时应安装在管道的侧面或底部。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(21)水管流量传感器的安装位置应选在水流流束稳定的地方,不宜选在阀门等阻力部件的附近和水流束呈死角处以及振动较大的地方;$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
水管流量传感器应安装在直管段上,距弯头距离应不小于6倍的管道内径。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(22)电磁流量计应安装在避免有较强的交直流磁场或有剧烈振动的场所。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(23)流量计、被测介质及工艺管道三者之间应该连成等电位,并应接地。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(24)电磁流量计应设置在流量调节阀的上游,流量计的上游应有直管段,长度L为10D(D—管径),下游段应有4~5倍管径的直管段。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(25)在垂直的工艺管道安装时,液体流向自下而上,以保证导管内充满被测液体或不致产生气泡,水平安装时必须使电极处在水平方向,以保证测量精度。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(26)涡轮式流量传感器安装时要水平,流体的流动方向必须与传感器壳体上所示的流向标志一致;$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
如果没有标志,可按下列方向判断流向:$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
流体的进口端导流器比较尖,中间有圆孔;$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
流体的出口端导流器不尖,中间没有圆孔。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(27)当可能产生逆流时,流量变送器后面装设止逆阀,流量变送器应装在测压点上游并距测压点3.5~5.5倍管径的位置,测温应设置在下游侧,距流量传感器6~8倍管径的位置。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(28)流量传感器需要装在一定长度的直管上,以确保管道内流速平稳。流量传感器上游应留有10倍管径的直管,下游有5倍管径长度的直管。若传感器前后的管道中安装有阀门,管道缩径、弯管等影响流量平稳的设备,则直管段的长度还需相应增加。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
流量传感器信号的传输线宜采用屏蔽和带有绝缘护套的电缆。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(29)严防电压传感器输入端短路和电流传感器输入端开路。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(30)电量传感器裸导体相互之间或者与其他裸导体之间的距离不应小于4mm,当无法满足时,相互间必须绝缘。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(31)空气质量传感器应安装在回风通道内。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(32)空气质量传感器应安装在风管的直管段,如不能安装在直管段,则应避开风管内通风死角的位置。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(33)探测气体比重轻的空气质量传感器应安装在风管或房间的上部,沉没气体比重重的空气质量传感器应安装在风管或房间的下部。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(34)温控开关与其他开关并列安装时,距地面高度应一致,高度允许偏差为$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
±1mm,与其他开关安装于同一室内时,高度允许偏差为±5mm,温控开关外形尺寸与其他开关不一样时,以底边高度为准;
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(35)电动阀阀体上箭头的指向应与水流方向一致。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(36)风机盘管电动阀应安装于风机盘管的回水管上。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(37)四管制风机盘管的冷热水管电动阀共用线应为零线。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(38)空气速度传感器应安装在风管的直管段,如不能安装在直管段,则应避开风管内通风死角的位置。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(39)风阀控制器上的开闭箭头的指向应与风门开闭方向一致;$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
风阀控制器与风阀门轴的连接应固定牢固;$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
风阀的机械机构开闭应灵活,无松动或卡现象;$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
风阀控制器安装后,风阀控制器的开闭指示位应与风阀实际状况一致,风阀控制器宜面向便于观察的位置;$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
风阀控制器应与风阀门轴垂直安装,垂直角度不小于850;$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
风阀控制器安装前应按安装使用说明书的规定检查线圈、阀体间的绝缘电阻、供电电压、控制输入等应符合设计和产品说明书的要求;$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
风阀控制器在安装前宜进行模拟动作;$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
风阀控制器的输出力矩必须与风阀所需的力距相匹配并符合设计要求;$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
当风阀控制器不能直接与风门挡板轴相连接时,则可通过附件与挡板轴相连时,其附件装置必须保证风阀控制器旋转角度的调整范围。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(40)电动阀阀体上箭头的指向应与水流方向一致;$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
与空气处理机、新风机等设备相连的电动阀一般应装有旁通管路。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(41)电动阀的口径与管道通径不一致时,应采用渐缩管件,同时电动阀口径一般不应低于管道口径两个档次,并应经计算确定满足设计要求。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(42)电动阀执行机构应固定牢固,阀门整体应处于便于操作的位置,手动操作机构面向外操作。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(43)电动阀应垂直安装于水平管道上,尤其对大口径电动阀不能有倾斜;$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
有阀位指示装置的电动阀,阀位指示装置应面向便于观察的位置;$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
安装于室外的电动阀应有适当的防晒、防雨措施。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(44)电动阀在安装前宜进行模拟动作和试压试验;$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
电动阀一般安装在回水管上;$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
电动阀在管道冲洗前,应完全打开,清除污物;$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
检查电动阀门的驱动器,其行程、压力和最大关闭力(关阀的压力)必须满足设计和产品说明书的要求;$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
检查电动调节阀的、型号、材质必须符合设计要求,其阀体强度、阀芯泄漏试验必须满足产品说明书有关规定;$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
电动调节阀安装时,应避免给调节阀带来附加压力,当调节阀安装在管道较长的地方时,其阀体部分应安装支架和采取避振措施。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(45)电磁阀阀体上箭头的指向应与水流方向一致;$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
与空气处理机和新风机等设备相连的电磁阀旁一般应装有旁通管路;$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
电磁阀的口径与管道通径不一致时,应采用渐缩管件,同时电磁阀口径一般不应低于管道口径两个档次,并应经计算确定满足设计要求。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(46)执行机构应固定牢固,操作手柄应处于便于操作的位置;$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
执行机构的机械传动应灵活,无松动或卡涩现象。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(47)电磁阀安装前应按安装使用说明书的规定检查线圈与阀体间的绝缘电阻;$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
如条件许可,电磁阀在安装前宜进行模拟动作和试压试验;$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
电磁阀一般安装在回水管口;$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
电磁阀在管道冲洗前,应完全打开。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
6)安全防范系统工程$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(1)各类入侵探测器的安装,应根据可选用产品的特性及警戒范围要求进行安装。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(2)周界入侵探测器的安装,位置要对准,防区要交叉。室外入侵探测器的安装应符合产品使用要求和防护范围;$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
底座和支架应固定牢靠,其导线连接应采用可靠连接方式;$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
外接导线应留有一定的余量。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(3)摄像机的安装:$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
应满足监视目标视场范围要求,并具有防损伤、防破坏能力。安装的高度:室内距离地面不宜低于2.5m;室外距离地面不低于3.5m;$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
电梯厢内的摄像机应安装在电梯厢门左侧(或右侧)上角,并应能有效监视电梯厢内乘员;$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
各类摄像机应保持牢固、绝缘隔离,注意防破坏;$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
摄像机在安装前,应逐个通电检查和粗调,调整后焦面、电源同步等性能,在处于正常工作状态后方可安装;$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
摄像机经功能检查、监视区域的观察和图像质量达标后方可固定;$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
在高压带电的设备附近安装摄像机时,应遵守带电设备的安全规定;$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
摄像机信号导线和电源导线应分别引入,并用软管保护,不影响摄像机的转动;$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
摄像机配套装置(防护罩、支架、雨刷等设备),安装时应灵活牢固。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(4)云台安装在支架上应牢固,转动时无晃动;$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
根据产品技术条件和设计要求,检查云台的转动角度范围、定准云台转动起点方向。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(5)解码器(箱)应安装在云台附近或吊顶内(但须有检修孔)。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(6)楼宇对讲设备$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
门口机的安装应符合下列规定:$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
门口机的安装高度离地面宜1.5~1.7m处,面向访客;$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
对可视门口机内置摄像机的方位和视角作调整;对不具有逆光补偿功能的摄像机,安装时宜作环境亮度处理;$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
管理机安装时应牢固,并不影响其他系统的操作与运行;$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
用户机宜安装在用户出入口的内墙,安装的高度离地面宜1.3~1.5m处,保持牢固。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(7)有线巡更信息开关或无线巡更信息钮,应按设计要求安装在各出入口或其他需要巡更的站点上,其高度离地面宜1.3~1.5m处;$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
安装应牢固、端正,户外应有防水措施。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(8)车库管理设备的读卡机(IC卡机、磁卡机、出票读卡机、验卡票机)的安装应符合下列规定:$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
应安装在平整、坚固的水泥墩上,保持水平、不能倾斜;$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
宜安装在室内;安装在室外时,应考虑防水及防撞装置措施;$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
读卡机与闸门机安装的中心间距宜为2.4~2.8m。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(9)感应线圈的安装应符合下列规定:$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
埋设深度距地表面不小于0.2m、长度不小于1.6m、宽度不小于0.9m。感应线圈至机箱处的线缆应采用金属管保护,并固定牢固;$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
应埋设在车道居中位置,并与读卡机、闸门机的中心间距保持在0.9m左右。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(10)闸门机的安装应符合下列规定:$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
应安装在平整、坚固的水泥基墩上,保持水平、不能倾斜;$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
宜安装在室内;安装在室外时,应考虑防水及防撞措施;$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
闸门机与读卡机安装的中心间距宜为2.4~2.8m。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(11)信号指示器的安装应符合下列规定:$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
车位状况信号指示器应安装在车道出入口的明显位置,其底部离地面高度保持2.0~2.4m左右;$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
车位状况信号指示器宜安装在室内;安装在室外时,应考虑防水措施;$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
车位引导显示器应安装在车道中央上方,便于识别引导信号;其离地面高度保持2.0~2.4m;显示器的规格一般不小于长1.0m,宽0.3m。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(12)机架安装位置应符合设计要求。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(13)控制台安装应符合下列规定:$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
安装位置应符合设计要求,正面与墙的净距不应小于1.2m,侧面与墙或其他设备的距离,在主要走道不宜小于1.5m,次要走道不宜小于0.8m;$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
应竖直安装,保持平稳;$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
台内接插件与设备连接应牢靠;内部接线应符合设计要求,无扭曲脱落现象;$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
控制台装机容量应根据需要留有扩展余地;$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
控制台布局、尺寸和台面及座椅的高度应符合国家标准《电子设备控制台的布局、形式和基本尺寸》(GB7269)的规定。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(14)监视器的安装应符合下列规定:$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
监视器安装在固定的机架和机柜上,小屏幕监视器也可安装在控制台操作柜上。当安装在柜内时,应有通风散热措施,并注意电磁屏蔽;$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
监视器的安装位置应使屏幕不受外来光直射,当有不可避免的光照时,应有避光措施。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
7)综合布线系统工程$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(1)电缆的电气性能抽验应从本批量电缆中的任意三盘中各截出100m,加上工程中所选用的接插件进行抽样测试,并做好测试记录。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(2)综合布线系统工程采用光缆时,若工程需要可测试光纤衰减和光纤长度,要求如下:采用光纤测试仪进行测试,若测试结果超出标准(或与出厂测试数值相差太大),应采用光功率计测试复测以确定衰减超标原因。若在同一盘光缆中,长度差异较大,则应从另一端进行测试或做通光试验以判定断纤情况。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(3)光纤接插软线(光跳线)两端的活动连接器(活接头)端面应装配合适的保护盖帽。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(4)机架、机柜安装的垂直度偏差应不大于3mm。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(5)8位模块式通用插座安装在活动地板或地面上,应固定在接线盒内,插座面板采用直立或水平等形式,接线盒盖面应与地面齐平。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(6)8位模块式通用插座底座盒宜采用预置扩张螺钉固定等方式。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(7)缆线终接后,应留余量,交接间、设备间对绞电缆预留长度宜为0.5~1.0m,工作区为10~30mm,光缆布放宜盘留,预留长度宜为3~5m;有特殊要求的应按设计要求留存。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(8)非屏蔽4对对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的4倍;屏蔽4对对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的6~10倍;主干对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的10倍;光缆的弯曲半径应至少为光缆外径的15倍。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(9)敷设暗管宜采用钢管或阻燃硬质PVC管,布放多层屏蔽电缆、扁平缆线和大对数主干电缆或主干光缆时,直线管道的管径利用率应为50%~60%,弯管道应为40%~50%;暗管布放4对对绞电缆或4芯以下电缆时,管道的截面利用率应为25%~30%;预埋线槽宜采用金属线槽,其截面利用率不应大于50%。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(10)采用吊顶支撑柱作为线槽在顶棚内敷设缆线时,每根支撑柱所辖范围内的缆线可以不设置线槽进行布放,但应分束绑扎,缆线护套应阻燃。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(11)建筑群子系统采用架空、管道、直埋、墙壁及暗管敷设电、光缆的施工技术要求应按照本地网通讯线路工程验收的相关规定。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(12)在建筑物中预埋线槽,宜按单层设置,每一路由预埋线槽不应超过3根,线槽截面高度不宜超过25mm,总宽度不宜超过300mm。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(13)电管、线槽直埋长度超过30m或在线槽路由交叉、转变时,宜设置过线盒。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(14)从金属线槽至信息插座接线盒间的缆线宜采用金属软管敷设。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(15)暗管敷设不应有S弯。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(16)网络地板线缆采用金属线槽敷设。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(17)金属线槽敷设时,在线槽接头处,每间距3m处,离开两端0.5m处,转弯处等宜设置支架或吊架。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(18)采用公用立柱作为顶棚支撑柱时,可在立柱中布放线缆。立柱支撑点宜避开沟槽和线槽位置,支撑应牢固。立柱中电力线和综合布线缆线合一布放时,中间应有金属板隔离,间距应符合设计要求。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(19)综合布线系统干线子系统缆线不得布放在电梯或供水、供汽、供暖管道竖井中,亦不应布放在强电竖井中。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(20)缆线中间不允许有接头。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(21)对绞电缆终接(与插接件连接)应认准线号、线位色标。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(22)终接时,每对对绞线应保持扭绞状态,扭绞松开长度对于5类不应大于13mm。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(23)对绞线与8位模块式通用插座相连时,可采用A类或B类连接方式,但在同一布线工程中两种连接方式不应混合使用。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(24)屏蔽对绞电缆的屏蔽层与接插件终接处屏蔽置必须可靠接触,缆线屏蔽层应与接插件屏蔽罩3600圆周接触,接触长度不宜小于10mm.$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(25)各类跳线长度应符合设计要求,一般对绞线跳线不应超过5m,光缆跳线不应超过10m。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(26)5类及光纤综合布线工程测试项目为长度、衰减、接线图、近端串音、电缆屏蔽层连通情况(以上为电缆系统);衰减与长度(以上为光缆系统)。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(27)5类及光纤综合布线工程测试仪表要求达到二级精度(测试仪的性能参数包括:随机噪声最低值、剩余近端串音、平衡输出信号、共模抑制、动态精确度、长度精确度、回损等)。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(28)现场测试仪应能测试3、5类对绞电缆布线系统及光纤链路。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
3.系统测试及调试$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
1)通信网络系统$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(1)光缆线路的主要传输特性(光纤线路衰减、光纤后向散射信号曲线、色散等)测试,要求达到设计要求。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(2)SDH光缆传输设备系统测试及功能检查(包括误码性能测试、光通道衰减测试、激光器保护功能检查、光缆线路系统保护倒换准则检查等)应符合系统及设计要求。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(3)远端模块的系统测试应符合设计要求。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(4)程控用户交换机、接入网设备、数字数据网(DDN)节点机、会议电视系统、VSAT端站、通$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
信电源等应符合设计及有关标准要求。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
2)办公自动化系统$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(1)按合同或应用软件设计文件逐条测试执行功能。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(2)采用渐增测试方法,测试应用软件各模块间的接口及各子系统之间的接口,系统集成测试的结果应符合合同及相关标准要求。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(3)采用设置故障点及异常条件的方法,测试应用软件的容错性和可靠性。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(4)按应用软件设计说明书的规定,逐条进行可维护性和可管理性测试。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(5)对应用软件的操作界面风格、布局、常用操作、屏蔽切换及显示键盘等抽样进行可操作性测试。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
3)建筑设备监控系统$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(1)系统设备及受控设备的单体调试(包括:DDC的点对点;空调系统单体设备;给排水系统单体设备;变配电照明系统单体设备;电梯运行状态监测等)。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(2)系统调试(包括:系统接线检查;系统通讯检查;系统监控性能测试等)、系统功能测试,应按《建筑智能化系统验收标准》和本工程的调试大纲实施。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
4)安全防范系统$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(1)单机通电检查(包括:入侵探测器;防盗报警控制器;摄像机;视频控制矩阵;前端解码器、控制器;控制编码器;监视器;视频处理器;录像机;出入口设备;巡更设备;对讲访客、车库管理、通信等设备)。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(2)按现行国家标准及设计要求,调试报警系统、电视监控系统、出入口系统、巡更系统、访客报警系统、车库管理系统、通讯系统。要求系统连续运行120小时内无故障。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
5)综合布线系统$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(1)对绞布线原则上全部测试(测试项目主要为:接线图、长度、衰减、近端串音衰减等)。若需抽样测试时,线对与信息端口(点)的测试比例应大于10%。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(2)光缆布线时的光衰减测试方法,应满足GB/T8401的要求。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(3)综合布线的自检,可采用基本链路测试形式。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(4)综合布线的应用验收应采用信道测试形式。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(5)测试不合格的光纤、对绞线、信息端口(点)应及时修复,并经重测,直到合格。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
4.工程验收$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
1)通信网络系统工程验收$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(1)信息通信系统施工阶段验收,应包括:随工检查、系统测试和初验检查。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(2)信息通信系统通过初验测试后,即可进行系统验收。系统验收应包括:割接准备、试运转验收测试、最终验收各阶段,并按《建筑物智能化系统验收标准》的规定进行。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(3)应核查的质量控制资料文件(包括:系统文件;计划文件;维护手册;命令手册;安装手册;硬件技术手册;软件系统文件;电路说明;程序说明;程序清单;安装设计文件;局数据及用户数据;系统测试记录等)。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
2)办公自动化系统工程验收$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(1)按合同或有关标准的规定确认OA系统工程各阶段进行的测试、检查和验收结果,确认设备、子系统和系统的测试结果;对OA系统的功能、可靠性、安全性、可维性等进行全面的鉴定;确定OA系统必须复测及复验的项目。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(2)检查实物质量及技术文档符合合同及标准规定后,对本工程OAS进行评定和签收。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(3)应核查的技术文档资料文件(包括:工程合同及附件;供货合同及附件;补充合同及附件;系统设计方案;应用系统设计文件;工程技术文件;设备选型和供应商选择论证文件;设备或子系统测试记录及验收文件;施工质量检查记录;工程重大事故记录及报告;系统测试和试运行记录;系统设计报告;工程实施报告;系统测试和试运行报告;用户报告等)。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
3)建筑设备监控系统工程验收$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(1)依照《建筑智能化系统验收标准》及本工程BAS工程调试大纲规定的程序、测试项目、测试方法、测试用的仪器仪表和相关的技术规程,对建筑BAS进行过程及竣工验收。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(2)应核查的质量控制资料文件(包括:系统图;技术设计图;施工管线平面图及接线端子图;监控点表;软件参数设定值及逻辑图;产品说明书及随机资料;工艺流程图;监控点测试数据表;单体设备测试报告;软件功能测试报告等)。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
4)安全防范系统工程验收$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(1)公共安全防范系统的工程验收一般由建设单位会同公安行业主管部门组织安排,有关人员必须遵守国家保密规定,并将知密面控制在最小范围。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(2)公共安全防范系统的工程验收一般按试运行、技术培训、竣工初验、系统测试等阶段进行;检测报告应体现正确、公正、完整、规范,并注重量化;系统检测抽查项目一般为:电视监控系统前端设备20%~30%,其它系统10%~15%,总数10台以下的,至少检测3台。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(3)应核查的质量控制资料文件:工程设计任务书;工程合同、初步设计论证意见书;设计方案、图纸及技术文件(包括:系统原理框图、平面布防图及配置表、线槽及管道布线图、中心控制室布置图、器材设备清单等);系统试运行报告、工程竣工报告、技术核算;工程初验报告(含隐蔽工程验收单);系统检测报告;系统使用说明及售后服务等文件。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(4)按上海市地方标准安全防范系统工程验收结果分合格、基本合格、不合格三种。验收不合格的工程,整改后、复验时,应适当提高原不合格部分的抽样比例。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
5)综合布线系统工程验收$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(1)综合布线系统工程验收对光缆布线系统测试主要测长度和衰减;对绞线布线主要测接线图、长度、衰减、近端串音等;其系统的自身验收采用基本链路测试形式;对系统的应用验收采用信道测试形式。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(2)凡系统因无法修复而不合格的信息点或线对数量有一项超过1%,则系统判定为不合格。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(3)应核查的质量控制资料文件:使用维护说明书;综合布线系统图;综合布线信息端口分布图;综合布线配线架接线图;综合布线信息端口接线图;综合布路由图等。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
6$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
监理工作的方法及措施
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
1. 按上海市地方标准智能化建筑的等级划分为:甲、乙、丙上3个等级,鉴于不同类型的建筑对各子系统智能化要求的侧重点不同,智能建筑的甲、乙、丙三级与各子系统的一、二、三级并不对应。因此,在使用标准时,宜结合建筑的实际功能及智能化子系统组合配置进行综合评估。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
2. 在智能化系统工程监理工作中,基本的方法是巡视、旁站与检查验收。根据建筑智能化工程及其各子系统的特点,关键节点(工序)的平行检测(数据测量)应是本工程监理工作的主要措施。通过检测,获得并记录智能化系统设备符合要求的系统数据,应为本工程监理工作的主要手段。并根据上述智能化系统不同的特性要求,配置相应等级的仪器仪表。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
3. 智能化工程和各子系统应用软件(即由厂方提供的通用软件产品及由厂商研制开发成功并已投入运行的各类产品化应用软件)的安装验证和系统测试监理工作的重点是:审核方案(其中包括:安装要求、安装方法、安装时间、人员及验证标准)及对安装环境条件的审核,非产品化的各类子系统应用软件例外。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
7$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
旁站监理项目方法及要求
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
1.$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
通信网络系统
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(1)系统测试$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
旁站项目:光缆线路系统测试
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
质量目标:光缆主要传输特性(光纤线路衰减、光纤后向散射信号曲线、色散)测试,要求达到设计规定的指标。线路衰减测试必须在稳态条件下进行,宜采用“插入法”;后向散射信号曲线用OTDR(光时域反射仪)测试,施工时每根光纤都要检查,验收时抽测数不少于光纤芯数的25%;在一般情况下,色散不测。
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
2.$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
办公自动化系统
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(2)系统测试$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
①旁站项目:系统功能测试$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
②质量目标:逐条测试本工程办公自动化系统执行功能,符合合同或应用软件设计文件的规定。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
3.$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
建筑设备监控制系统
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(1)DDC单体设备调试$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
①旁站项目:DDC点对点调试$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
质量目标:输入、输出信号电平检查及动作试验应符合系统监控点表及调试方案要求;DDC功能(运行可靠性、软件功能等)测试符合本工程设计和产品技术文件规定。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(2)空调系统调试$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
①旁站项目:新风机(二管制)、空气处理机(二管制)、送排风机、空调冷热源设备、VAV末端、风机盘管单机调试。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
②质量目标:上述单机设备符合BAS系统设计及空调系统设备技术文件规定。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
4.$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
安全防范系统
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(1)防盗防入侵报警系统$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
旁站项目:探测范围测试
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
质量目标:通过检查探测器安装角度及探测范围进行步行测试(步行指示灯测试后应关闭)复查,检查室外周界报警探测装置形成的警戒区,不应有盲区。
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
5.$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
综合布线系统
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
(1)布线系统测试$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
旁站项目:工程电气性能及光纤特性测试
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
质量目标:工程电气性能(接线图、长度、衰减、近端串音等)及光纤特行(衰减、长度)应符合工程设计和线缆产品技术文件规定。
火灾报警及消防联动系统平行检查记录表$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

编号:$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

序号$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

项目名称$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

检查部位$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

检查评定记录$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

评定结果$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

1$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

布线$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

2$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

火灾探测器$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

3$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

手动火灾报警按钮$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

4$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

区域报警控制器$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

5$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

区域报警显示器$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

6$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

报警阀$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

7$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

喷头$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

8$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

水流指示器$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
末端试水装置$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

9$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

室内消火栓箱$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

10$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

灭火剂贮存容器$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

11$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

防火门,卷帘门$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

12$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

送风口$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

13$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

排烟口$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

14$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

防排烟风机$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

15$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

防火阀$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

16$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

紧急广播$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

17$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

电话插孔$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

18$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

火灾报警装置$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

19$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

应急照明,疏散指示$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

20$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

消火栓按钮$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

21$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

电源切断(非消防)$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

工程名称$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

施工单位$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
检查评定结果$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
专业监理工程师:$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

监理单位$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
表2$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

CATV系统平行检查检查记录表$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

检查要点$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

线$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
天线$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
振子排列及安装方向$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
固定部位牢度$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
间距$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
天线放大器$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
竖架上安装$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
防水措施$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
馈线$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
金属保护管配管情况$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
电缆接点可靠性及防水强度$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
竖架及拉线$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
强度$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
拉线方向及受力情况$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

2$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

避雷针及接地$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
安装高度$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
接地线$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
安装
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
各部位电气连接$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
接地电阻≤4Ω$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

3$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

前端$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
设备安装位置$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
连接线路$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
进电缆及标记$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

4$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

传输设备$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
安装位置$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
连接点可靠性及防水$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
空端处理及外壳接地$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

5$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

用户设备$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
布线$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
输出用户盒安装位置$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
用户接地盒、避雷器安装$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

6$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

电缆及插件$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
布线走向$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
电缆弯曲、盘接情况$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
电缆高度及间距$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
辅件安装$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
接插件牢固及防水$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

7$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

供电器及电缆$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
表3$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

安全防范系统平行检查表$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

摄像机$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

设置位置、视角$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
安装质量$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
防护、支承平台安装$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
通电试验$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

2$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

监视器$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

安装位置$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
设置条件$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
控制设备$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

位置及安装质量$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
切换线路$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
其它设备$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

控制台与$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

机架$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

安装垂直、水平度$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
位置$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
布线$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
穿孔及连接$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
开关、按钮$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
电(光)缆敷设$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

敷设布线$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
排列、位置、绑扎$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
吊支承架$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
埋设深度及架设$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
焊接及接头$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
接线及接线盒$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

7$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

接地$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

接址材料$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
接地线焊接$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
接地电阻$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
表4$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

建筑设备监控系统平行检查记录表$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

编号:$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

序号$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

检查项目及要点$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

电气线路支架安装(位置、环境、材料、焊接、固定、间距)$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

2$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

线槽敷设(位置、连接、弯曲半径、支承固定、开孔)$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

3$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

电线管敷设(预埋工艺、弯制、中间拉线盒、管连接、软管连接、管密封、标记)$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

4$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

线缆敷设(弯曲半径、截面利用率、固定、敷设间距、接头、与设备连接)$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

5$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

电源设备(端子编号、标牌、固定方式、设备、绝缘电阻、熔断器容量)$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

6$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

电子设备接地(设备与工频AC接地、防雷接地合一时,≤1-2)$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

7$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

联合接地极引出线(智能化接地引出线与强电接地引出线相距>3m)$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

8$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

调试前环境温湿度、供电源质量检查$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

9$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

传感器安装(温、湿度,压力、压差,流量计电量,空调设备等传感器)$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

10$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

输出设备安装(风阀、电动阀、电磁阀等)$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

11$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

交流信息点(监控表)复核$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

12$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

DDC(或二控机)功能检查$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

13$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

系统与设备连接线检查$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

14$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

受控设备单体动作检查$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
备注$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

设备监控系统(BAS)监理平行检查实施可结合本工程BAS实际情况,分项抽检。$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
表5$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

综合布线工程平行检查表$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

器材检验(外观、型号规格、电缆性能、光纤特性)$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

2$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

施工安全防火(消防器材、危险品堆放、预留洞防火措施)$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

3$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

交接间、设备间、机柜、机架(外观、垂直、水平度、抗震加固措施、接地措施)$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

4$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

配线部件及通风插座(位置、标志、屏蔽层处理、安装工艺)$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

5$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

电缆桥架及线槽布线(安装位置、布放工艺、接地)$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

6$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

线缆暗敷(线缆规格、路中、位置、接地)$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

7$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

架空线缆(吊线规格、位置、垂度卡、挂间距、缆线引入工艺)$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

8$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

管道缆线(管孔孔位,缆线规格走向,缆线的防护设施)$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

9$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

埋式缆线(线缆规格、位置、深度防护设备、回土夯实质量)$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

10$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

隧道缆线(线缆规格、安装位置路电、土建配套)$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

11$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

缆线交接(8位模块式通用插座,配线部件、光纤插座、跳线)$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

12$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0

电气性能测试(连接图、长度、衰减、近端串音等自测或审核施工单位记录)$ü¤¾Æ ÿR‰bbs.3c3t.com…W;¨2!,0
